[探讨] 三相四线漏保接电机怎么接

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-23 15:18:19 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机的保护线有人接在三相四线漏保出线侧的零线上,我认为不对,是不是就接地线上,漏保的出口零线空着不接
如果没有接地线,电机的保护线是不是可以接在主零线或漏保的零线进线端

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-6-23 16:01:10 | 只看该作者
你见过有地线的漏保吗?多看点书就知道了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-6-23 17:13:40 来自手机 | 只看该作者
漏保上接的是零线,我是说三相四线的漏保控制三相电机,那电机的保护线接哪符合要求

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-6-23 17:16:02 来自手机 | 只看该作者
漏保上接的是三火一零,我是说三相四线漏保控制三相电机,电机的保护线接在哪里最符合要求

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-6-24 14:01:51 | 只看该作者
三相四线漏保的N是接零线,但是不建议这样用,因为三相四线漏保是属于线路的应用,如要是电机建议选择D型,空气断路器

回复 支持 反对

使用道具 举报