根据 GB 1208-2004 《电流互感器》
CT一次电流标准值为:10A, 12.5A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A以及它们的十进位倍数或小数
其中,10A, 15A,20A, 30A, 50A, 75A为优先值。
CT的容量是根据电缆长度、额定电流以及接线方式、负载功耗等来计算出来的
500kV变电站CT额定电流一般选择1A,主要考虑CT距离保护、测控装置的距离较远,如果选择5A的额定电流,同样情况下,该CT的容量=25×额定电流1A的CT的容量。
低压电流互感器型号不同,变比的规格范围也不同。
一般电流互感器的一次电流的规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,(500),600;800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。
还有一些非标型的。厂家可根根用户要求来生产。
所谓电流互感器变比就是说一次侧电流与二次侧电流的比例,比如500/5、250/5、100/5、75/5、50/5、25/5等,比如500/5就是说当一次电流达到500A的时候,二次侧感应的电流为5A,这两种的比值就是变比。一般在一次侧电流比较大的情况下,为避免检测和控制仪器设备流经的电流过大,而照成不必要的成本的投入或过多的电流损耗,所以经过电流互感器将大电流变成小电流。变比是在针对不同负荷大小情况下设计的。一次电流大时,变比就大,反之就小。但必须合适,比如一次电流最大值长时间超过300A,而你选的250/5的电流互感器就会因为过载而烧毁,但一次侧电流较小,你选用较大的电流互感器,计量就会不准确。
|
|