电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5038|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

电气二次回路中熔断器配置原则

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-5 11:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
⑴ 在电压互感器二次回路的出口,应装设总熔断器或自动开关,用以切除二次回路的短路故障。⑵ 若电压互感器二次回路发生故障,由于延迟切断二次回路故障时间可能使保护装置和自动装置发生误动作或拒动,因此应装设监视电压回路完好的装置。此时宜采用自动开关作为短路保护,并利用其辅助接点发出信号。
⑶ 在正常运行时,电压互感器二次开口三角辅助绕组两端无电压,不能监视熔断器是否断开;且熔丝熔断时,若系统发生接地,保护会拒绝动作,因此开口三角绕组出口不应装设熔断器。
⑷ 接至仪表及变送器的电压互感器二次电压分支回路应装设熔断器。
⑸ 电压互感器中性点引出线上,一般不装设熔断器或自动开关。采用B相接地时,其熔断器或自动开关应装设在电压互感器B相的二次绕组引出端与接地之间。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-5-5 15:22:36 | 只看该作者
实用的理论知识,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-5 21:29:49 | 只看该作者
不错   这个非常有必要再温习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 16:29

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表