1、上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。
2、检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作。   
3、正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验  
4、当有高于人体安全电压存在时严禁带电作业进行维修。   
5、电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。   
5、在未确定电线是否带电的情况下,严禁用电工钳或其他工具同时切断两根及以上电线。   
6、严禁带电移动高于人体安全电压的设备。   
7、严禁手持高于人体安全电压的照明设备。   
8、手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。   
9、潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36V。   
10、进行事故巡视检查和设备维修时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能。   
11、工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的裸露线头包好,以防发生触电。   
12、在巡视检查时如发现电气设备有重大故障或隐患,应立即采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理,避免事故扩大。
13、电流互感器禁止二次侧开路,电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。   
14、在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。   15、严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。   
16、正确使用消防器材,电器着火应立即将有关电源切断,然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211、二氧化碳等灭火器或干沙灭火,严禁使用泡沫灭火器。   
17、万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。 18、电气设备烧毁时,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。   
19、换接触器时,额定线圈电压必须一至,如电流无同型号的可选稍大一些。 20、变频器等装置保险严禁带电插拔且要停电5分钟以上进行操作。     
21、经电机维修部新维修回的电机必须检查电机是否良好并将电机出线紧固后再用。   
22、接用电设备电源时,先看好用电设备的额定电压选好合适空开,确认空开处于关断,检查旁边是否有触电危险再进行操作。   
23、严禁用手触摸转动的电机轴。   
24、严禁用手摆动带电大功率电缆。   
25、烧毁电机要查明原因,防止再次发生。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-3-9 16:25:25 | 只看该作者
电工安全操作规程
1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。
3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。
4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。
5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。
7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。
8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。
9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。
10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。
11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。