电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3607|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

线缆线径选择问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-29 16:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下各位师傅,40台0.75kw的变频器,额定电流是2.5A。所有变频器的控制由一个总断路器,然后经过空开。现在总断路器选用160A的,线径为10mm2的电缆能不能承受得住。40多台变频器正常情况下是全部启动的。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-29 20:49:44 | 只看该作者
线径有些过细 建议选择25平方的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-3-31 20:28:42 | 只看该作者
25mm2太粗了吧!16mm2应该可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 14:18

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表