变频器显示过流怎么处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-29 20:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现变频器显示过流现象时,首先检查加速时间参数是否太短,力矩提升参数是否太大,然后检查负载是否太重。如果没有这些现象,可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,复位后运行,看是否出现过流现象。如果仍出现,很可能是IPM模块出现了故障(内部有元件不良或损坏)。
    变频器的IPM模块内含有过压、过流、欠压、过载、过热、缺相、短路等保护功能,而故障的信号是经该模块的控制引脚(Fn)输送给微电脑控制器的。微电脑接收到故障信息并处理后,一方面将停止输出脉冲驱动控制信号;另一方面则将故障信息显示在面板上,此时应更换IPM模块。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-29 22:26:23 | 只看该作者
真希望王老师能图文并茂地给象我一样的变频盲摘摘帽啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
板凳
发表于 2016-3-30 07:12:07 | 只看该作者
我几天前处理过变频器过流,是泡沫冲粒机,时好时坏,显示变频器过流,原因是变频器与电机连接线不行,换线无问题,绝缘摇表测试为好的,求指点

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-3-30 20:49:38 | 只看该作者
geshi2000 发表于 2016-3-30 07:12
我几天前处理过变频器过流,是泡沫冲粒机,时好时坏,显示变频器过流,原因是变频器与电机连接线不行,换线无问 ...

这个是否是变频的问题 ,变频参数设置是否妥当,电机和变频器两者的接线端子有无松动等等

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
5#
发表于 2016-3-31 11:58:39 | 只看该作者
本帖最后由 geshi2000 于 2016-3-31 12:01 编辑
王栋春 发表于 2016-3-30 20:49
这个是否是变频的问题 ,变频参数设置是否妥当,电机和变频器两者的接线端子有无松动等等

一直没变,原厂设置,接头无松动,听人说此线这频率会漏电,换频率就无问题,原因不知道,换线正常工作

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-3-31 21:10:02 | 只看该作者
geshi2000 发表于 2016-3-31 11:58
一直没变,原厂设置,接头无松动,听人说此线这频率会漏电,换频率就无问题,原因不知道,换线正常工作

如果换电缆后工作正常,这可能是电缆里面相间绝缘有问题,或者导线老化造成阻值过大引起的

回复 支持 反对

使用道具 举报