电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 18565|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

三相空开如何改接单相电源

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-18 12:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相电的简单负载可以使用三相空开将火线和零线接在其中的二接线端上;如作为总开关,就只接火线,零线单独短接为妥,避免零线所接的开关出现故障造成整条线路带电(回路电)。那您必须是看清楚三相四线的漏电开关里面的接线,漏电检测电路是接在其中哪一 相上的,您就把单相电接在哪一相上,这一般在漏电保护器的表面的标签上应该有一个简单的电路接线图可以看清的,只有这样,您才可以把三相四线的漏电保护器用在单相电路上。而且要注意的是:必须是三相四线的漏电保护器才能代替用于单相电路,三相三线的就不可以。 以上是为了防止有漏电而可以进行保护的(因为漏电和短路的情况不同,也不是属于一个“概念”),如果只要求短路跳闸,那不一定要用漏电保护器的,就是用,也可以不分是否是三相四线的了,普通的空气开关就可以。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-18 20:45:19 | 只看该作者
这个也行的               

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-3-19 14:10:48 | 只看该作者
配上几张图就好了,现在就用到

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-3 10:02

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表