- 在非用电高峰时间段内进行,以减小线路无功损耗的影响。
- 操作第一步是先关闭补偿柜控制器(如果有控制器的话),然后拉下补偿柜的刀闸。
- 确认要更换的电容,对其进行可靠的放电(对地放电,三相短路放电也可)。
- 卸下要更换的电容,将同规格的新电容可靠安装在原旧电容的位置上,并正确接好线路(新电容最好经过测试正常后安装)。
- 合上补偿柜刀闸,再打开补偿柜控制器。
- 如果有补偿柜控制器的,利用该控制器的自检功能,先将补偿柜进行一次自检,正常后就完成更换工作了,如果是手动补偿的,那可以先对此电容进行一下"优先投入",检查一下是否正常,在整个过程中,如果发现异常应该立即关闭补偿柜进行检查和处理。
- 最好是整个更换工作作好文字记录,以便被查,并且最好是有两人进行此项工作。
以功率因数角则需要多项查函数表才能最后确定数值,可以采用计算来确定数值。
如:
平均有功负荷P=400kW,无功功率Q1=260kvar,功率因数约为0.84,若将功率因数提高到0.9,则:
视在功率:
S=400/0.9≈444(KVA)
无功功率:
Q2=根号(S×S-P×P)=根号(444×444-400×400)≈193(Kvar)
需无功补偿量:
Q=Q1-Q2=260-193=67(Kvar)
转换成电容量:
C=Q/(U×U×2×π×f×10的负9次方)
=67/(10000×10000×2×3.14×50×0.000000001)≈2.1(μF)
|
|