关于加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理重点措施        
第一章 总 则
第一条 本措施适用于 72.5kV 及以上 GIS,HGIS 可参照执行。
第二条 各网省、 市电力公司可根据本措施, 结合本单位实际情况制定相应的实施细则。
第二章 设备设计选型
第五条 所选72.5kV及以上GIS产品必须通过国家级产品鉴定。 对于国外独资或中外合资企业, 其生产的GIS产品应按电力行业标准进行型式试验,试验合格后方可选用。 产品型式试验均应在第三方检测机构进行。
  第六条 凡生产GIS的国外独资或中外合资企业, 产品销售到国家电网公司系统, 均应接受产品质量监督管理。 对于从国外批量整机进口 的GIS产品, 原则上可不再重复进行型式试验, 其国外母公司的型式试验报告有效; 对于从国外批量散件进口、在国内组装的GIS产品, 应按转厂和异地生产的情况在有资质的检测机构进行全部的型式试验;对于进行了国产化的产品,应在有资质的检测机构进行相应的的型式试验验证。
第七条 用于低温(最低温度为-30℃及以下)、 重污秽Ⅳ级(沿海Ⅲ级) 等地区的GIS, 宜采用户内安装方式。
第八条 采用 GIS 的变电站,其同一分段的同侧 GIS 母线原则上一次建成。 如计划扩建母线, 宜在扩建接口 处预装一个内有隔离开关(配置有就地工作电源) 或可拆卸导体的独立隔室;如计划扩建出线间隔, 宜将母线隔离开关、 接地开关与就地工作电源一次上全。
第九条 GIS 变电站如计划分期建设,在 GIS 采购时,应要求制造厂提供包括扩建预留部分在内的完整的现场绝缘试验方案。 扩建完成后试验时, 应尽可能减少对原有设备的耐压试验次数。
第十条 主母线隔室的长度设置应充分考虑检修维护的便捷, 550kV 及以下 GIS 的单个主母线隔室的 SF    6     气体总量不宜超过 300kg。
第十一条 对双母线结构的 GIS, 同一出线间隔的不同母线隔离开关应各自设置独立隔室。252kV 及以上 GIS 母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。
第十二条 为便于开展运行中 GIS 局放检测工作, 制造厂在产品设计时应考虑在 GIS 罐体内预设电极。 电极的设计要求和性能参数需与用户 和局放测试仪器厂共同协商确定。 电极的设置不得影响 GIS 的内部电场分布, 并应有可靠措施保证测试人员的人身安全。
第十三条 为便于试验和检修, GIS 的避雷器和电压互感器应设置独立的隔离开关或隔离断口; 架空进线的线路避雷器和线路电压互感器宜采用外装结构。
第十四条 GIS 配置伸缩节的位置和数量应充分考虑安装地点的气候特点、 基础沉降、 允许位移量和位移方向等因素。 制造厂应提供伸缩节的允许变化量和调节方法。
第十五条 密度继电器与 GIS 本体之间的连接方式应满足不拆卸校验的要求。 分箱结构的断路器每相应安装独立的密度继电器。 户 外安装的密度继电器应设置防雨罩, 保证指示表、控制电缆接线盒和充放气接口均能够得到有效遮挡。
第十六条 对采用 ELK3 型(相间连杆采用转动传动方式)设计的三相机械联动隔离开关, 应在 A、 C 两相同时安装分合闸指示器。
第十七条 吸附剂罩的材质应选用 不锈钢或其它高强度材料。 吸附剂罩应与罐体安装紧固, 吸附剂的成分和用量应严格按技术条件规定选用。
第十八条 户外汇控柜或机构箱的防护等级不得低于 IP44,柜体应设置可使柜内空气流通的通风口, 并具有防腐、 防雨、防潮、 防尘和防小动物进入的性能。
第十九条 安装在潮湿多雨、 低温地区的 GIS,其机构箱、汇控柜宜采用低功率常投加热器与手动投切加热器组合配置的方案, 加热器电源和操作电源应分别独立设置, 以保证切断操作电源后加热器仍能工作。
第三章 工厂装配和试验
第二十条 制造厂应加强绝缘件和瓷套管的质量控制 。252kV 及以上 GIS 用绝缘拉杆总装前应逐支进行工频耐压和局放试验;126kV 及以上 GIS 用盆式绝缘子应逐只进行工频耐压和局放试验,252kV 及以上 GIS 用盆式绝缘子还应逐只进行 X 光探伤检测;252kV 及以上瓷空心绝缘子应逐支进行超声纵波探伤检测。 以上试验均应由 GIS 制造厂完成, 并将试验结果随出厂试验报告提交用户。
第二十一条 制造厂应严格按工艺文件要求涂抹硅脂, 避免因硅脂过量造成盆式绝缘子表面闪络。
第二十二条 GIS 装配时, 制造厂应对 GIS 内部的螺丝进行反复拧卸, 并彻底清洁螺孔内的金属物, 避免其落入罐体内发生放电。
第二十三条 断路器、 隔离开关和接地开关出厂试验时应进行不少于 200 次的机械操作试验, 以保证触头充分磨合。200次操作完成后应彻底清洁壳体内部,再进行其它出厂试验。
第二十四条 GIS 出厂绝缘试验应在装配完整的间隔或尽量完整的间隔上进行,252kV 及以上设备还应进行正负极性各 3次雷电冲击耐压试验。
第二十五条 为防止盆式绝缘子老化和绝缘性能下降, GIS可采用带金属法兰的盆式绝缘子, 但应预留窗口 便于进行特高频局放检测。 采用此结构的盆式绝缘子可取消罐体对接处的短接排(跨接片)。
第四章 设备运输、 安装和交接
第二十六条 GIS 运输时, 应在断路器、 隔离开关、 电压互感器和避雷器运输单元上加装三维冲击记录仪, 其他运输单元加装震动指示器。 运输中如出现冲击加速度大于 3g 或不满足产品技术文件要求的情况, 产品运至现场后应打开相应隔室检查各部件是否完好,必要时可增加试验项目 或返厂处理。
第二十七条 为保证 GIS 安装质量,363kV 及以上 GIS 应实
施    “    专业化    ”    安装, 由制造厂负责设备现场装配和组装工作, 施
工单位进行现场配合。
第二十八条 GIS 在户 外安装时应设置专用的防尘、 防潮安装棚, 在户 内安装时应在室内装修完毕后进行。 安装现场的环境条件应满足制造厂安装技术规范要求, 不满足安装环境条件要求时不得安装。
  第二十九条 现场安装时, 应保证绝缘拉杆、 盆式绝缘子、支持绝缘件的干燥和清洁, 不得发生磕碰和划伤, 应按制造厂技术规范要求严格控制其在空气中的暴露时间。
第三十条 安装过程中, 对于电缆及母线的连接处等难以直接观察的部位, 应利用有效的检测仪器和手段进行核查, 确保连接可靠。
第三十一条 交接试验时, 应在交流耐压试验的同时进行局放检测。 72.5~363kV GIS 的交流耐压值应为出厂值的 100%,550~800kV GIS 的交流耐压值应不低于出厂值的 90%。 有条件时还应进行冲击耐压试验。
第三十二条 交接试验时,应对所有断路器隔室进行 SF    6 气体纯度检测, 其它隔室可进行抽测。 所测结果应满足 GB12022标准的要求。
第三十三条 现场测量主回路电阻时, 如三相测量值存在明显差异,须查明原因。
第五章 设备运行管理
第三十四条 所有扩建预留间隔应按在运设备管理, 加装密度继电器并可实现远程监视。 在完成预留间隔设备的交接试验后, 应将预留间隔的断路器、 隔离开关和接地开关置于分闸位置, 断开就地控制和操作电源, 并在机构箱上加装挂锁。
第三十五条 GIS 配电装置室内应设置一定数量的氧量仪和 SF6浓度报警仪。 进入室内前必须先强迫通风 15min 以上,待含氧量和 SF6气体浓度符合标准要求后方可进入。 户 外 GIS设备发生爆炸或严重漏气等故障时, 值班人员应穿戴防毒面具和防护服,从上风侧接近设备。
第三十六条 应加强运行中 GIS 的带电检测和在线监测工作。 在迎峰度夏前、A 类或 B 类检修后、 经受大负荷冲击后应进行局放检测, 对于局放量异常的设备, 应同时结合 SF6气体分解物检测技术进行综合分析和判断。
第三十七条 GIS 中断路器发生拒分时, 应立即采取措施将其停用,待查明拒动原因并消除缺陷后方可重新投运。
第三十八条 GIS 在交接验收时以及进行 A、 B 类检修后必须进行机械特性测试, 并保证机械行程特性曲线在规定的范围内。