如图所示,变压器投入电网之前,先将SA开关手柄置于I工作II备用,或者II工作I备用位置。
当变压器投入电网时,1KM常闭触点接通;1KV1、2KV1带电,常开触点接通,起动1KV、2KV使常闭触点断开;假定SA开关手柄在I位,则SA1-2接通起动1KL接触器,1KL主触头闭合由工作电源(I)供电。2KL线圈回路被1KL常闭触点断开(闭锁了)。
当工作电源(I)由于某种原因停电,1KL线圈断电,1KL主触头断开工作电源(I),1KL常闭触点接通,1KV断电常闭触点接通,再经SA5-6触点动作2KL接触器,2KL主触头闭合由工作电源(II)供电。
假如工作电源(I)恢复供电时,1KV1动作起动,1KV动作,1KV常闭触点断开使2KL断电,2KL的主触头断开工作电源(II),2KL常闭触点起动1KL,1KL的主触头闭合由工作电源(I)供电。
图 变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路接线图 |
|