10KV变400V的降压变压器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-22 11:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
降压变压器高压侧是什么接法,低压侧是什么接法,我这有一台变压器高压侧有一跌落开关断开,变压器还能正常工作,有一线电压在500多伏,有一相电压260V,求大神解释一下,

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-11-23 09:25:58 | 只看该作者
低压侧应该是铜排连接的把,高压侧应该是地下电缆吧,不确定,仅参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-11-23 15:22:17 | 只看该作者
楼主问的有些乱呀,光看你的数字明显就是缺相呀,你看一下变压器二次侧输出是否平衡,、如果不平衡的话再检测高压侧跌落开关是否同时接触

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-11-27 19:05:41 | 只看该作者
10KV系统不外乎就变压器两种接线方式:Y/y和Y/△。Y/y接法非故障相线电压为原来的1/2,Y/△非故障相线电压为原来的线电压。至于你测量的结果和你当时所带负载有关吧!变压器缺相运行,二次也会输出三相电压,只是故障相的电流为零。因为三相磁通和不为零,铁芯发热高,容易谐振,烧毁变压器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-12-15 20:40:28 | 只看该作者
因为三相磁通和不为零,铁芯发热高,容易谐振,烧毁变压器。