电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 13245|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

为什么零线接地不跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-30 07:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多数情况下就是一个空开,没有漏电保护,同时,供电采用TNCS方式,零地共用的,因此,零线接地不会跳闸,而相线接地相当于对地短路,因此跳闸。
有以下原因:
1、地线未从配电箱引出或断路。
2、零线断路。
3、所使用开关为普通断路器而不是漏电保护器
在三相四线供电系统中,如变压器的中性点(N)接地了,那么零线就是地线了,在你第一个电相里装的是三相三线的断路器,零线是没有经过断路器的或是零线是经过断路器的直通点,这个断路器是没有检测相线与零线之间的电流功能的,只有检测相线与相线之间的,所以当零线碰到地是不会跳闸的!若果第二个电相或下一级装的是三相四线(四进四出)的漏电开关,那么这根零线就不能说是上边所说的是地线了,已经是单相回路的工作零线了,这时这根经漏电开关出来的零线就不能接地了,接地会跳闸!
这就是TN-C跟TN-S系统的区别,前者不跳闸,后者跳闸,C系统零地共线,电压差近为零,所以漏电电流近为零。S系统零地是区别开的两根线,三项不平衡情况下,零线对地线存在电压差,漏电电流大过漏保设定值,所以跳闸。一般家庭住宅都是TN-C配电系统,所以,零线经漏保后直接接地不会跳闸。
大家都说说为什么零线接地不跳闸?各抒起见。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 04:19

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表