根据规定容量大于或等于315KVA的变压器必须安装在专门的配电房内.
安规规定的
设备不停电时的安全距离:
500kV:5m
220kV:3m
110kV:1.5m
35kV:1.0m
10kV:0.7m
工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离:
500kV:5.0m
220kV:3.0m
110kV:1.5m
35kV:0.6m
10kV:0.35m
我的理解,上一个是针对值班员,下一个是针对(检修)工作人员(为了界定是否必须停电)
安规上也没明确说是与设备“带电部位”还是包括设备外壳,所以不大好理解
20年前的安规,很多条款已经不适用或者不够用了

对于主变来说,所谓安全距离应该是针对带电部位,因为外壳太大了,而且巡视标准上还有用手摸油箱判断油温的一条。在与带电部位满足安全距离的情况下,和外壳可以零距离。
  按照国家标准GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上,按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上。国家标准还说明了在居民聚集的小区内,不宜再“架设”高压电设施油浸式变压器。
国家环保局HJ/T24-1998号文件规定,不能超过国家标准《GB8702-1988》,即公众总受照剂量:对0.1-3MHz的电磁辐射,电场强度不超过40V/m,磁场强度不超过0.1A/m。其它的标准:《中华人民共和国环境电磁波卫生标准》,适合人们长期居住的安全区环境电磁辐射值必须小于10伏/米。”不知如何换算。有人说电力部门有一个安全设计的辐射距离,安全距离:50Hz频率.4kv/m,10KV的 2.5M就够了(4kv/m是环保门的推荐电磁距离.电力部门也是根椐这个推荐标准来设计).如果电压是10KV.6米是安全的.这个暂时还没有国标.

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-10-30 06:55:14 | 只看该作者
35KV不是安全距离0.75-1m吗