电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 88043|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

漏电保护器对下列哪种情况不起作用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-17 21:23:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当人体在火线与零线之间触电不起作用的,相当于是一个正常的接在零线和火线之间的负载。
当人体的一点接触到火线,一点接触到零线时,经管人已处触电状态,也不会跳闸,因为漏电保护器认为你是自杀,而不是意外触电,只有当人体一点接触到火线,一点接触到地线时,才会跳闸。 漏电保护器

漏电保护器的工作原理是:
将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-9-17 21:37:05 | 只看该作者
是这样啊  还是不太懂

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-9-17 23:08:07 | 只看该作者
说的太抽象了,错别字一堆

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-9-18 01:05:28 | 只看该作者
谢谢,收藏了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-9-18 06:10:45 | 只看该作者
谢谢师傅的分享。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-9-18 07:16:25 | 只看该作者
谢谢分享,很详细。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 02:18

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表