1负荷计算结果
公司的总装机容量为2252KW。采用利用系数法计算得出如下数据:有功功率计算值PJS=838KW无功功率计算值QJS=786KVAR视在功率计算值SJS=1148KVA总的功率因数COSф1=0.73
2无功功率的补偿数据
从上面的数字不难看出,该系统的无功功率比较,系统的总功率因数COSф只有0.73,这是不能满足要求的。根据电网管理有关规定,功率因数必须在0.9以上,因此须进行无功补偿。按功率因数为0.9计算,则可方便地确定补偿的容量。如::COSф2=0.9则TANф2=0.484即可确定无功功率的补偿量为:QJS-PJSTANф2=786-838*0.484=398Kvar实际取无功补偿的容量为400Kvar,则补偿后的计算负荷就变为:如果再取胜同时系数为0.8,则实际计算负荷为922*0.8=737kva。这个数值可以作为我们选择变压器的依据。
3变压器经济运行容量的确定
有了上面的计算结果,对变压器容量的选择还是有不同的意见,我们在选定方案之前就有两种不同意见,,有人主张选用1000KVA的变压器,也有人提出选用容量为800KVA的变压器。对此,进行了如下的论证和计算,最后选定了两台630KVA变压器供电的方案。
3.1变压器的负荷率与效率的关系
变压器的一个重要经济运行指标,就是变压器的效率。变压器的效率不仅和制造参数有关,还和变压器的负荷率紧密相关。根据效率(η)的定义,应有下式成立:η=输出/(输出+损失)*100%。
从上式可以看出,变压器的效率是随着负荷率的变化而变化的。
3.2容量选择论证
由上面的计算不难知道,我院变压器的总容量应在800KVA左右即可满足要求。但是,并不能做到经济运行,那么选多大容量合适呢?假设我们希望变压器的负荷率为60%,根据负荷率的公式有:
M=*100%=60%则S=1228KVA
根据国家标准变压器的容量应选用
1250KVA。
所以,变压器的实际负荷率为
M=*100%=59%
|