微信用户求助:绝缘电阻怎么测试
      (1)用兆欧表(俗称摇表)测量电气设备的绝缘电阻
         兆欧表由手摇直流发电机和磁电式流比计组成,测量时将手摇直流发电机的直流电压加在被测物上,测得的泄漏电流经流比计换算后将绝缘电阻值显示在表盘上。
      使用兆欧表时应注意以下几点:
      (l)兆欧表的转速应由慢到快,转速不得时快时慢,当达到120r/min时则应保持稳定,转速稳定后,表盘上的指针方能稳定,表针的指示即为测得的绝缘电阻的阻值。使用时应水平放置。
      (2)根据被测对象的额定电压,选择不同电压的兆欧表。
      3)测量时使用的绝缘导线应为单根多股软导线,测量线不得扭结或搭接,且应悬空放置,与端钮的连接应紧密可靠,与设备的连接一般应使用鱼嘴夹,以免引起测量误差。
      4)测量前应使设备或线路断开电源,有仪表回路的要将仪表断开,然后进行放电,对于大型变压器、大型电机等大型电感、电容性设备及线路在其测量完毕后也应放电。放电时间一般为2~3min,对于高压设备及线路放电时间应加长。
     (5)使用兆欧表前应对兆欧表进行校验,当接线端为开路时,摇转兆欧表,指针应在“一”位,将E和L短接起来,缓慢摇动兆欧表,指针应在“0”位。校验时,当指针指在“一”或“0”位时,指针不应晃动。
      6)测量过程中,指针指向“0”位时则说明被测绝缘已破坏,应停止摇动兆欧表,以免由于短路而烧坏兆欧表。测量过程中,当指针稳定在某一值时,即可在不大于305的时间内读数,最长不得超过lmin。
      7)正在使用的设备通常应在刚停止运转时进行测量,以便使测量结果符合运行温度时的绝缘电阻。禁止在雷电时或在邻近有带高压导体的设备时进行测量。只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电时才能进行测量。
      8)兆欧表量程的选用,一般低压电器设备可选用0~200Mfl量程的表,高压电器设备或电缆、线路可选用0~2000Mn量程的表。刻度从IMfl或ZMfl起始的兆欧表不宜测量低压电气设备的绝缘电阻。
     (2)用数字式绝缘电阻测试仪测量电气设备的绝缘电阻
          数字式绝缘电阻测试仪由直流电池、晶体管振荡器、倍压整流、测量机构模数转换和数显系统组成。数字式绝缘电阻测试仪使用时的接线同兆欧表,输出直流电压用电键选择,一般有500V、1000V、2500V、5000V、10000V等,使用很方便,可根据相关参数选择不同的档位。使用时的应注意事项同兆欧表时的应注意事项中的3)~8)。数字式绝缘电阻测试仪的使用应经常更换电池,不用时可将电池取出,上电池前应测量电池的电压和电流,必须保证电池电压和电流处于完好额定状态。
      测量绝缘电阻,都应该使用兆欧表。注意兆欧表的输出电压等级要与被测对象使用的电源电压高低匹配,低了不能测出准确的结果,高了可能会损坏被测物的绝缘。
      你说的电梯设备,应该是380V供电的,应使用500V输出电压的兆欧表测量。  
    测量的时候,将兆欧表的两根线分别接在你想测量的那两个参照物上就可以了,注意宜将带E记号的那根线接到与地关系相对密切的那个参照点上。
     测量两根线之间的绝缘电阻,就是将兆欧表直接接上这两根线测量了。测量电动机线圈对外壳的绝缘电阻,就是E线接电动机金属外壳,另一端结线圈。以此类推。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-8-24 22:47:59 | 只看该作者
这个的确是非常不错的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-8-25 06:10:20 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,对新手很有帮助。

回复 支持 反对