电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 37849|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

三相3*95mm平方电缆承受电流是多少

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-20 12:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732
铜线保守一点一般是1平方毫米可以承受4A的电流(由于现在市场上的铜线质量不敢恭维,所以建议1平方毫米以4A的电流来选型),那么铜线面积是:S=I/4平方毫米。理论上1平方毫米能通过10A的负载电流,实际上以1平方毫米以4A的电流来选型已经留有余量了,确保安全。
按照95平方毫米,1平方毫米4A电流计算:95*4=380A;就是说95平方正常可以380A的电流,那么空气开关就应该选大一点的:600A的空气开关。
计算口诀:
10平方以下五倍,100平方以上二倍。
25,35,是四倍和三倍的分界处。
70,95,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。
直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量:(铜95平方)  双芯--334A; 三芯--299A;  四芯--272A;摘至《电工手册》如果用VV,95mm2,四芯,安全载流量218A。

如果用BV:
明敷,
温度             25℃  30℃  35℃  40℃
安全载流量(A)  310    288   263   236
四根穿钢管,
温度             25℃   30℃  35℃  40℃
安全载流量(A)  197    183   167   150
四根穿硬塑料管,
温度             25℃   30℃  35℃  40℃
安全载流量(A)  177    164  150   134
(数据引自《输配电速查速算手册》)
三相功率按2A/k W估算。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-8-20 20:48:50 | 只看该作者
这个很详细呀        

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-8-20 21:06:46 | 只看该作者
学习学习,分享了啊

回复 支持 反对