1.正常运行时,pt开口三角电压为0
2.对中性点直接接地就是俗称的大电流接地系统,由于二次每相电压都为100V,当单相接地(比如A相)时,开口电压相当于BC两相电压矢量和,由于两相夹120°,且二次都为100V,故矢量和100V
3.对小电流接地系统,二次每相相电压为100/3,当单相接地时,比如A相接地,非故障相电压升高为原来1.732倍,即B相电压Ub实际上是原先的Uba,Uc电压实际为原来的Uca,两电压Uba、Uca变为(100/3)*1.732,而两者夹角60°,所以合成电压(100/3)*1.732*1.732=100V

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-5-17 18:00:02 | 只看该作者
vv、yy、yy△都是三相电压测量时的互感器接法。都可以用于计量或保护。
vv指原边和副边都是v型接法。
yy指原边和副边都是y型接法。
yy△指原边为y型接法,副边为双绕组,一个绕组为y型接法,另一绕组为△接法。
三相电压互感器相当于三个单相电压互感器的组合。 电压互感器的开口三角电压怎么算
三角开口电压是指副边绕组类似三角形接法,但是这个三角形是开口的,即:
A尾端与B首端相连,B尾端与C首端相连。开口电压指A首段与C尾端之间的电压。
开口三角用于检测零序电压,可用于缺相及单相接地检测。
开口三角绕组的匝数一般是计量或测量用相绕组的根号3分之一;
开口三角形端电压等于三相对地电压的向量和的根号3分之一;
当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零;
当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警;
当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压等于相电压,越限报警。