[求助] 如何防止雷击

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-4-22 20:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手一枚,也非本专业出身,目前从事环保污水处理工程工作,现阶段有一个项目在海拔700多米地区,且该地区周围山地树木很多,在每年的5、6月份经常会出现雷电暴雨天气,前几天经过一次规模比较大的雷击后,污水站plc(施耐德)控制器烧坏,自耦启动电控柜延时开关与底座以及线烧焦,想请教一下各位前辈,针对该地区的自然气候,怎么防止雷击故障,如何加强避雷措施?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-4-22 20:56:35 | 只看该作者
设备接地正常吗?地阻测量是多少?现阶段控制柜有安装什么防雷设施,如:浪涌保护器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-4-23 18:36:05 | 只看该作者
设备没接地,柜子也没接地,问问如果柜子里装浪涌保护器,效果会怎么样?

点评

柜子没接地,安装浪涌保护器效果应该不大。雷击区建议都做单独接地处理。  详情 回复 发表于 2015-4-24 07:22

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-4-24 06:48:57 | 只看该作者
(1)山地做接地本身就是麻烦事情,但必须做好接地;
(2)设立避雷针系统,连接接地体,将防范直接雷,但做接地体可能将非常困难!建议选择做,或者寻找有水源地等;
(3)所有线缆做穿好铁管,做好屏蔽,并做好与设备的等电位连接;
(4)在进户线电源位置设置至少2级防雷,第一级防雷残压可以4KV 第二级残压1.5KV;
(5)如果不能良好的做好接地,建议采用等电位连接所有设备;
(6)总之,无论如何连接或者防雷,必要的接地是最优先的方案,接地必须遵循凯文接线原理;
(7)单纯的接入防雷器,不做接地,那是无任何意义的自杀行动!
(8)如有问题,可联系我QQ:534848053 翟青文 免费技术咨询!


评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
admin + 8 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-4-24 07:22:20 | 只看该作者
chenchixia 发表于 2015-4-23 18:36
设备没接地,柜子也没接地,问问如果柜子里装浪涌保护器,效果会怎么样?

柜子没接地,安装浪涌保护器效果应该不大。雷击区建议都做单独接地处理。