电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 15899|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三相有功电度表接线原理图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-31 07:51:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相四线(DT)有功电度表接线原理图
三相四线(DT)有功电度表接线原理图
三相三线(DS)有功电度表接线原理图
三相三线(DS)有功电度表接线原理图
按图接线实做(如下图)
接线要求:①度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应等于或略大于负荷电流(负荷应不小于表盘标定值的20%);
②按正相序接线,电压钩必须连接,开关熔断器接负荷侧;
③线应使用绝缘铜导线:其截面应满足负荷电流的需要,但不得小于2.5mm²;
④外线不得有接头;
⑤三相四线有功电度表的零线必须进、出表。
使用要求:①三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。
②电度表导线的选用:按导线选择口诀。
例①;某三相四线负荷为45A,选直入式电度表作有功电量计量。选DT8 380/220 3×50A的有功电度表。导线用BV—10(截面为10mm²的聚氯乙烯绝缘铜芯电线)
例②;某三相三线负荷电流为33A,选直入式电度表作有功电量计量。选DS15 380V3×40A的有功电度表。导用BV—6(截面为6mm²的聚氯乙烯绝缘铜芯电线)
安装要求:①电度表安装时,应保证其可转动的铝盘为水平。
②应按正相序接线(如图所示,既是正相序接线)。
③所用的导线,应是铜芯绝缘导线。其截面应满足负荷电流的需要,但最小不得小于2.5mm²。
④表外线不得有接头,中性线必须进、出表端子。
⑤电度表不得装在潮湿、有腐蚀性气体、有易燃易爆气体场所,也不得装在有强磁场干扰的场所。
⑥明装电能表距地面应在1.8-2.2m之间,暗装应不低于1.4m。装于立式盘和成套开关柜时,不应低于0.7m。