户外变压器并联运行有些什么技术规范与要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-9-4 17:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师傅好 ,我们厂子有一台1000KVA变压器与一台600KVA变压器,600KVA变压器一直处于报停状态.现在因为转型增加设备容量不够,需两台变压器并机.在此向各位师傅求助,并机的条件,还有一些啥技术规范与要求的

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-9-4 17:31:56 | 只看该作者
变压器并联运行条件:
    ①电压比相同,允差±0.5%
    ②阻抗电压值相差<±10%
    ③接线组别相同
    ④两台变压器的容量比不超过3:1。
    若并联运行的变压器不满足上述条件:
    ①电压比不同,则并联运行时将产生环流,影响变压器出力。
    ②阻抗电压不等,则负载不能按容量比例分配,也就是阻抗电压小的变压器满载时,阻抗电压大的欠载。
    ③接线组别不一致,将造成短路。
    ④变压器容量相差较大,则阻抗电压亦将相差较大。
对变压器的并联运行状态有一定的要求,最理想的并联运行情况是:
1、空载时各台变压器中只有原边的空载电流,由各变压器副边绕组通过母线组成的回路中,以及原边回路中没有环流。
2、负载时各变压器所分担的负载量,应该按各自额定容量的大小成比例分配,防止其中某台过载或欠载。
3、负载时各变压器所分担的电流,应该与总的负载电流同相位。这样当总的负载电流一定时,各变压器所分担的电流最小;如果各变压器所分但的电流一定时,则总的负载电流最大。
要达到上述理想的并联状态,并联运行的变压器必须具备以下三个条件:
1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;
2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同;
3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,短路阻抗角应相等。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

地板
发表于 2014-9-21 12:51:02 | 只看该作者
变压器并联运行基本条件:
    ①电压比相同,允差±0.5%高压绕组的分接开关在同一挡
    ②阻抗电压值相差<±10%
    ③接线组别相同
    ④两台变压器的容量比不超过3:1

回复 支持 反对

使用道具 举报