电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 17724|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

三相四线电表经互感器接线图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-12-23 16:57:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种。
额定变比和误差:电流互感器的额定变比KN指电流互感器的额定电流比。即:KN=I1N/I2N
电流互感器原边电流在一定范围内变动时,一般规定为10~120%I1N,副边电流应按比例变化,而且原、副边电压(或电流)应该同相位。但由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分别称为比差和角差。
比差为经折算后的二次电流与一次电流量值大小之差对后者之比,即fI 为电流互感器的比差。当KNI2>I1时,比差为正,反之为负。
对于没有采取补偿措施的电流互感器,比差为负值,角差为正值,比差的绝对值和角差均随电流增大而减小。
采用补偿的办法可以减小互感器的误差。一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。
三相四线电表接线图/接线方法翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。
其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;
3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;
2、5、8分别接三相电源
10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
不带电流互感器的三相四线电表接线图
三相四线电表经互感器接线图
带电流互感器的三相四线电表接线图
三相四线电表经互感器接线图
三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线图、原理图
三相四线电表经互感器接线图
三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线图
三相四线电表经互感器接线图
三相四线电表加互感器实物接线图

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-12-23 20:50:33 | 只看该作者
不错  有图有真相  感谢楼主分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-12-23 21:24:48 | 只看该作者
不错  有图有真相  感谢楼主分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-12-24 11:04:50 | 只看该作者
{:handshake:}{:handshake:}谢谢 分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 05:03

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表