电路图图形讲解
1. 当电路通电时,电从FU1经过,因下面开关和触电都常开,因此电到HD(红)灯,经过KM2、KA常闭触电,到FU2再回到电源端,形成回路,此时 HD红灯亮起。
当按下SB2开关时:
1.电经过KM1交流接触器线圈,经过中间继电器KA常闭触电,到FU2再回到电源端,形成回路,使KM1线圈得电。
2. 当KM1线圈得电后,KM1常开触电动作,闭合,LD绿灯通电亮起,使KT时间继电器和KM2交流接触器线圈得电,时间继电器开始倒计时。同时KM1常闭触电动作,断开。KM1主触点闭合。
3. 当KM2线圈得电之后,KM2常开触电动作,闭合UD白灯亮起,同时KM2常闭触电动作,断开,HD红灯灭。KM2主触点闭合, 变压器通电,进行降压,使电机在低压开始运转。
4. 当时间继电器倒计时结束之后,KT↑延时闭合开关闭合,是中间继电器KA线圈得电。
5. 当中间继电器KA线圈得电之后,KA常开触电动作,闭合。KA常闭触电动作,断开。
6. 当KA常闭触电断开之后,KM1线圈断电,各触电复位;KA常开触电闭合之后KM线圈得电使KM主触点闭合,电机全压运行。
当按下SB3开关时:
1.整个控制回路断电,所有交流接触器,中间继电器断电,触电复位,电机停止运行,HD红灯亮起。