隔离器指的是能够隔离电路的器件。这里的隔离包括两方面的内容,其一,隔离器具有隔离电压的能力。要做到这一点,其断口必须要具有足够的开距,能够承受产品规定的冲击电压;其二,隔离器必须具有明确的断点。这里的断点指的是触头,不是指操作手柄。
注意上图中,我们看到开关上有窗口,窗口内就是触头。对于开关的闭合和打开,我们都能从窗口中一目了然的看到。
隔离开关就是具有隔离器功能的开关。为了让其触头可视化,隔离开关的触头一般不带灭弧罩,或者带有很简单的灭弧罩。也因此,隔离开关不允许带载拉闸。
隔离开关的参数:
◆额定电流In和额定电压Un。额定电流与温升有关,而额定电压则与开距有关。
◆由于隔离开关不具有分断能力,当发生短路后,它只能被动地承受短路电流的冲击。因此它必须具有如下短路参数:
①额定短时耐受电流Icw,也即隔离开关的热稳定性。它是隔离开关在1秒钟内承受的最大短路电流。
②额定短路接通能力Icm,也即隔离开关的动稳定性。它是隔离开关能够承受的最大短路电流峰值。
下面是GB14048.3《低压开关设备和控制设备 第3部分:隔离器、隔离开关......》对隔离开关的解释:
2.2.8 隔离器
在断开位置上能符合规定隔离功能要求的一种机械开关电气。
注:此定义与IEV 441-14-05定义不同,因为隔离功能要求不仅只限于对隔离距离的要求。
2.2.9 (机械的)开关
在正常的电路条件下(包括过载工作条件)下能接通、承载和分断电流,也能在规定的非正常条件(例如短路条件下)下承载电流一定时间的一种机械开关电器(441-14-10)
注:开关可以接通短路电流,但不能分断短路电流。
2.2.10 隔离开关
在断开位置上能满足对隔离器隔离要求的一种开关(441-14-12)
2.2.11 断路器
能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常条件下(例如短路条件)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电气(441-14-20)
下图是ABB的隔离开关参数:
仔细看上图的最右侧OETL隔离开关的参数。它的额定短时耐受电流是80kA,额定短路合闸容量(短路接通能力)是176kA,两者之比是2.2。这说明了什么?
|
|