电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1105|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

仪表联锁拒动作的原因及处理方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-4-18 07:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓拒动作,是指工艺变量或设备运行参数已达到自动报警或自动联锁的数值,但报警联锁系统无动于衷而拒绝动作。其原因和处理方如下:
1、一次发信元件不正常
①一次仪表控制指针误差大,在信号超过动作时不发信。发信在常、常闭两种情况,如压力开关,电接点压力表,某些二次仪表等,因此必须对一次发信元件进行校验和设置。
②有触点发信元件接点表面氧化或灰尘积,影响正常接通。除日常检查、维护外,可适当增加触点的附加电流(弱电时应大于10mA,强电时应大于50mA)。
③发信元件常闭接点由于多次打火而粘接在一起或接触不良,不能有效断开或接通。应设减少回路的储能元件或采取适当的“灭压”措施,接点表面烧毁的应及时更换。
2、逻辑元件或继电器故障
①逻辑元件损坏或管脚虚焊。及时找出故障点,解除联锁后进行检修,更换元件或重新焊接。
②继电器线圈短路、断路、接地;接点接触不良或接点由于火花而粘住;可动机构卡住或锈死等。对此可采取的措施有:更换继电器或接点,检修可动机构,清除触点污物,调整触点接触压力,采用双触点接点或多组接点并联。继电器接点粘连接触不好时,用万用表测量跳车触点的阻值,接近短路时电阻较小,可以调整为未使用的触点,采用新触点首先要检查实验。更换继电器后,不用的触点抹上黄油,防止其腐蚀,可备以后使用。
3、执行器故障
电气断路、短路、绝缘不好、地接触不良。彻底检查线路和电磁阀线圈的直流电阻和绝缘电阻,使之导通良好。
②气源不清洁或可动机构润滑不好,使电磁阀卡住或动作失灵。应先解决气源问题,然后清洗和润滑可动机构并多次实验,确认可靠后方可使用。
③连接导线断路、短路或接地
用万用表检查线路导通情况,用500兆欧表检查线路绝缘电阻。测绝缘电阻时,最好将被测线路正负极短路后再测量,以免损坏电子元器件