首先可以明确的是:带负载接通与分断 电动机主电路的交流 接触器的故障率确实是很高的,其原因有以下几个方面。 1、由于 交流接触器较为频繁带负载接通与分断电动机的主电路,电动机的启动电流是它的额定电流4—7倍,即使是降压启动其启动电流也达2—4倍以上,如果选用交流接触器的触点额定电流过小的话就肯定经常烧了。 2、现在机电市场上国产的 电气器件大多数质量不是很可靠,所标注的耐压值与过流值名不符实。也是造成交流接触器经常烧的原因之一。 3、现在有部分 电工比较重理论数据、忽略实践经验,选用交流接触器触点容量时只按照书本上说的电动机额定电流的一点几倍来选用。 综合上述1、2两点原因,我认为选用电动机用交流接触器的触点容量最小也要是电动机额定电流的3倍及以上。 也就是说;如果电动机额定电流20A的话、就要选用触点额定电流60A的交流接触器。因为交流接触器只是接通与分断电动机主电路的器件、而不是保护电动机的器件。 所以选用触点容量较大的交流接触器控制电动机来减少故障率,另外装设合适的 热继电器或电动机保护器来保护电动机才是能够保障电动机安全运行。 4、很多工厂电工明明知道选用交流接触器触点额定电流要远大于电动机的额定电流、才能延长它的寿命及运行可靠,也明明知道控制电动机的交流接触器经常烧坏是上述的原因。 他们就是不更换触点容量较大的交流接触器来减少故障率,其原因是;工厂老板可能是不懂得电气方面知识的人,如果厂里面的设备电气部分极少故障的话,你这个电工就不值钱了。这个也是交流接触器经常烧的因素之一。 |