上上周的一天,朋友所在企业的机械加工车间一台对头数控镗床故障了,也就是上次所说的要更换电池的一台; 记得上次我协助这边判断的故障,以为更换就完事了,现在的企业不作为的太多,一打听才知道,本来更换个电池很简单,谁知道层层审批,还有领导不同意采购原装电池更换,说是太贵,结果下面就不敢采购了,事情从年前拖到年后,有一批活实在着急了,才采购好更换,其实上次电池报警已经提示电量已经到了下极限,这时候更换可想而知,什么数据都没有了。 设备如图一:
这只是对头镗的一端,我身在的地方还有和这一样的主机,两台设备两个操作台可分别控制,系统为840D,操作由两个PCU50构成;这边的人不知道什么问题,就告诉我 说开机后键盘灯不停的闪,提示连接失败。开始我以为更换电池后又出现的故障,后一打听才知道是这种情况。 PCU50如图:
设备图纸问了设备也没有,两个操作台也不知道是不是双通道控制,看硬件结构应该是双控单通道结构:NCU状态如图: 这是死机状态,需要总清,这时就需要备份,问了设备是十几年前采购的,设备厂家未提供数据备份,没有备份就很麻烦,于是我找了硬盘看里面是否有备份。 备份如图示: 还好硬盘里有备份,但是 plc文件备份就有几个,这也就意味这些备份也有都没有用处的可能性。那就麻烦了,这个厂家已经解体了。又没有图纸,如果数据真的没有,那就麻烦大喽! 还有个问题,随着产品结构的更替,840D的操作我几乎忘光了。俗语讲:温顾而知新!现在需要的是温顾,咱不是有笔记嘛!但是也不是我想恢复数据就能恢复的,要领导批示的,这时管设备的说话了,别等批示了,弄吧!等批示完,这批活也泡汤了。 有领导发话,还怕啥!看看笔记就动手: 第一步,总清PLC, NCK: 总清分为NCK和PLC总清,总清类似于 电脑恢复出厂设置,所以总清前请确认是否有机床的打包备份。通过总清,删除PLC 和初始化整个系统和重置用户数据到一个初始的输出状态。从而改变死机状态,请求删除 NCK数据 后,再次启动 NCK 时(例如 NCK 复位后)会删除所有的用户数据并重新初始化系统数据。 1 将 NCU 上开机调试和工作方式开关转动到下列位置: ? NCK 开机调试开关(标签 SIM/NCK)转到位置“1” ? PLC 运行方式开关(标签 PLC)转到位置“3” 2) 执行上电(接通控制系统)。 3) 等待,直至 NCU 持续进行下列显示: ? LED STOP 闪烁 ? LED SF 亮起 4) 在下列开关位置上依次旋转 PLC 运行方式开关: ? 短时转动到位置“2-3-2”,此动作必须在3秒之内完成。 ? 首先LED STOP 灯约 2 Hz频率闪烁。 ? 等待LED STOP 长亮。 5) 转动 NCK 和 PLC 开关返回到位置“0”。 6) 在正常启动后在 NCU 状态显示屏上输出数字 “6” 和右下角一个闪烁的点。 ? LED RUN 持续亮起呈绿色。 7) 重新进行一次启动。PLC 和 NCK 处于循环运行模式下,总清完毕。 因为如果在 PLC 清零后不进行 PLC 启动,则显示下列报警: 报警:“120201 通讯故障”报警:“380040 PROFIBUS DP:配置故障 3,参数” 报警:“2001 PLC 未启动”这些报警对其它步骤没有影响。 总清完成后,进行关键的一步:数据的回装;
恢复的步骤:
(1)、“service”; (2)、按扩展键; (3)、“Services start-up”; (4)、“Read Start-up Archive”(垂直菜单); (5)、找到原备份文件,并选中“OK”; (6)、“Start”(垂直菜单); MMC备份好说,该备份主要涉及报警文本,所以先进行恢复的是MMC,NCK数据,最后试PLC最后发现几个版本的数据都不对,但设备已经有了一些基本的功能状态,应该是调试过程的即时备份,最后找了一个最接近实际功能的数据,然后下一步就要找S7软件,MPI适配器,与电脑联机,上载数据,更改数据,这过程没有那么简单,简单的说,找到了需要的硬件,历经千般磨难,进行一步步修改,虽然有笔记做支持,但是一边温顾一边调试,好在以前很熟悉,最后也没有完全实现设备原来所有的功能,时间有限,设备的催了,基本可以保证加工了。 这一折腾,两三天没闲着,顺便也把忘得差不多的东西捡了起来。可能闲着的压力大了,一些笔记没有问题时,也懒得翻了。看来,以后笔记要常看看了,俗语说,书读百遍其义自见! 来源:西门子工业技术论坛 |