电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2091|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电力主接线基本接线形式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-3-8 11:45:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气主接线的基本形式包括:有母线接线和无母线接线。母线是汇流线,用以汇集电能和分配电能,是发电厂和变电所的重要装置。电气主接线的细分类型如图1所示。
电力主接线基本接线形式
图1 电气主接线类型
不分段单母线接线
图2是不分段单母线接线图,为了能在接通或断开电源,并在故障情况下能自动切断故障电流,每一个电源回路和出线回路中都装有断路器QF。为了保证检修人员的安全,断路器侧还装有隔离开关QS,靠近母线侧的是母线隔离开关,靠近出线回路侧得是线路隔离开关。若果出线的另一端没有接电源,也就没有倒送电能的可能,那么线路隔离开关可以不装。图2中的QE是线路隔离开关的接地闸刀,可以在检测时代替临时接地线。
电力主接线基本接线形式
图2 不分段单母线接线图
在接通电路时,应先合断路器两侧的隔离开关,再合断路器;切断电路时,应先断开断路器,在断开两侧的隔离开关。
不分段单母线接线的优点是:接线简单、操作方便、设备少、经济性好;并且,母线便于向两端延伸,扩建方便。缺点是:①可靠性差。出现回路的断路器进行检修时,该回路要停电,直至断路器修好,也可能是长期停电;母线或母线隔离开关检修或故障时,所有回路都要停止工作,也就是造成全厂或全所长期停电。②调度不方便。电源只能并列运行,不能分列运行。并且线路侧发生短路时,有较大的电流。
分段单母线接线
分段单母线接线如图3所示。
电力主接线基本接线形式
图3 分段单母线接线图
为了克服不分段单母线的一些缺点,可以用断路器将母线分段,可根据电源数目和功率分段。分段断路器两侧应装有隔离开关,供该断路器检修用。
分段断路器QFd在正常工作时可以投入使用,也可以断开。如果正常运行时,QFd是接通的,则当任一端母线出现故障时,母线继电器保护会断开连在母线上的断路器和分段断路器QFd。这样另一段母线仍能继续工作。如果一条母线上的电源断开了,那么该母线上的出线可以通过分段断路器从另一条母线上得到供电。
如果正常工作时分段断路器QFd是断开的,当一段母线出现故障时,连在该母线上的出线会全部停电,非故障母线段仍能照常工作。
1)任一段母线或母线的隔离开关需要检修或发生故障时,连接在该分段母线上的所有回路都要停止工作,但不会形成全部停电,而是部分长期停电。
2)检修任一段电源或出线的断路器时,该回路必须长期停电。
分段单母线接线的优点是:接线比较简单,操作方便,可靠性有所提高;且调度方便,扩建也较方便;还有,如果出线回路较多,增加的投资比例不高。
这种接线方式一般在中、小型变电所中被广泛采用。在重要负荷的出线回路较多、供电容量较大时,一般不采用。
分段单母线带旁路母线接线
分段单母线带旁路母线接线如图4所示。
电力主接线基本接线形式
图4分段单母线带旁路母线接线图
为了在回路断路器检修时能使该回路继续工作,可以设置旁路母线。图示是分段单母线带旁路母线的接线。图中的WBp即是旁路母线,在各回路的出线线路隔离开关处都装有旁路隔离开关QSp,旁路母线与各出线回路相连。QF1p和QF2p为旁路断路器。正常工作时,旁路断路器与两侧的隔离开关,以及旁路隔离开关都是断开的。
若出线回路WL1的断路器需要检测时,首先合上旁路断路器QF1p两侧的隔离开关,再合上QF1p,这样可以检测旁路母线是否完好,若旁路母线是完好的,再合上旁路隔离开关QS1p,然后断开出线回路WL1的断路器QF1,在断开断路器两侧的隔离开关QS11和QS12。这样就可以用旁路断路器QF1p代替断路器QF1工作,这样既可以检修QF1,也不会使出现WL1的供电中断。
这样的接线很大的提高了可靠性,但是接线复杂,增加了两台断路器还有隔离开关,也大大的增加了投资成本。所以一般很少采用。
为了减少设备,节省投资,也可以采用如图5、图6所示的接线方式。
电力主接线基本接线形式
图5 分段断路器兼作旁路断路器的接线
电力主接线基本接线形式
图6 旁路断路器兼作分段断路器的接线
不分段双母线接线
不分段双母线接线如图7所示。
电力主接线基本接线形式
图7 不分段双母线接线
不分段双母线接线有三种运行方式。
第一种是所有电源和出线回路都连接在同一组母线上,另一组母线作为备用。
第二种是电源和出线回路均匀的连接在两组不同母线上,母联断路器断开。
第三种是电源和出线回路均匀的连接在两组不同母线上,母联断路器接通。
第一种运行方式分析:
1)检修任一段母线时,都不会中断对用户的供电。一条母线要检修,可以将这条母线上的所有出线回路转移到另一条备用母线上。
2)任一母线隔离开关要检修时,只需断开该回路的断路器,而不影响其他回路的正常工作。
3)工作母线出线故障时,所有回路在短时停电后,能迅速恢复工作。
4)出线回路断路器检修时,该回路要停止工作,也就是仍要长期停电。
第一种运行方式是双母线接线按不分段单母线方式运行,第二种和第三种运行方式是双母线同时运行,如同按分段单母线方式运行。
第二种和第三种运行方式可靠性相对有所提高,即当母线故障时,只有连在故障母线上的出线回路短期停电,而不是全部出线回路都短期停电。只需将故障母线上的出线回路转接到完好母线侧就可以继续工作。
不分段双母线接线的特点如下:
1)可靠性高。除回路断路器检修时该回路要长期停电外,其余的检修或故障只有部分或全部的短时停电。
2)调度方便。多种运行方式,比较灵活。
3)便于扩建。双母线可以任意向两侧延伸,不会影响两组母线的电源和负荷的均匀分配,且扩建不会引起原有回路停电。
4)与单母线相比,增加了一组母线,用了两倍的母线隔离开关,设备较多,总的投资也较多。
5)在母线故障或母线隔离开关检修时,要进行切换母线操作,步骤多且复杂。
分段双母线接线
分段双母线接线如图8所示。
电力主接线基本接线形式
图8 分段双母线接线
采用分段双母线接线可以减小母线故障的停电范围。Ⅰ段和Ⅱ段工作母线各自用母联断路器与备用母线相连,电源和出线回路均匀的分布在两段工作母线上。
分段双母线接线的可靠性比不分段双母线接线高,当一段母线发生故障时,在继电器保护下,分段断路器会自动跳开,然后,故障母线所连的电源回路的断路器也跳开,即该段故障母线上所连的出线回路停电,这时,只需将故障母线所连的电源回路和出线回路切换到备用母线上,即可恢复正常供电,这样就只是部分短时停电,而不是全部短时停电。
双母线带旁路母线接线
双母线带旁路母线接线如图9所示。
电力主接线基本接线形式
图9 双母线带旁路母线接线
双母线带旁路母线,用旁路断路器代替检修中的回路断路器工作,致使回路不断电,图示是三种带旁路双母线接线图。图9a是设置专用的旁路断路器;图9b是用旁路断路器兼作母联断路器;图9c是用母联断路器兼作旁路断路器。
分段双母线也可以带旁路母线,但需设置两台旁路断路器,分别接在两个母线上,这样接线更为复杂且投资业增大。
双断路器双母线接线
双断路器双母线接线如图10所示。
电力主接线基本接线形式
图10 双断路器双母线接线
双断路器双母线接线每一个回路都设有两台断路器,分别与两组母线相连,双母线同时运行。
这样的接线可靠性极高,不论是母线故障还是隔离开关、断路器要检修,都不会引起停电。即当Ⅰ母线发生故障时,将连在Ⅰ母线上的所有电源回路和出线回路的断路器全部断开,但是所有的回路都还仍连在Ⅱ母线上继续工作,不会出现停电现象。
这种接线有较好的灵活性,且操作方便,正常运行时,也避免了切换母线过程中的操作事故。但是这种接线的设备多,投资大,维修断路器的工作量也相应增大。所以在220KV装置中很少运用。
一台半断路器接线
一台半断路器接线如图11所示。
电力主接线基本接线形式
图11 一台半断路器接线
一台半断路器接线每一个回路经一台断路器接至一组母线,分别接在两组母线上的两条回路之间装有一台半联络断路器,在两组母线之间形成一个三台断路器构成的“断路器串”平均每条回路一台半断路器,所以称一台半断路器接线,又称二分之三接线。
正常运行时,两组母线同时运行。任一组母线或断路器要检修时,只要断开相连接的隔离开关就可进行,各条回路仍正常工作。有一条母线发生故障时,与它相连的断路器都会自动跳开,而不会引起任何回路停电。
一台半断路器接线中,对回路要采用交叉配置的原则,在一个“断路器串”上配置一条电源回路和一条出线回路,避免在联络断路器发生故障时,使两条电源回路同时被切除。
一台半断路器接线的优点是:运行的可靠性和灵活性很高,在检修母线或回路断路器时不必用隔离开关进行大量的倒闸操作,操作方便。并且,调度和扩建也很方便。
一台半断路器接线的缺点:与单断路器双母线相比,设备投资和断路器维修量都有所增加;并且一条回路故障有二台断路器要跳开,联络断路器故障会造成相连两条回路的短时停电;再有,为了便于回路的交叉配置,要求电源数和出线数最好相等;还有这种接线的继电保护装置也比其他接线要复杂得多。