首先是如果我们是拿到一个旧的使用过的 变频器来说,我们要对它进行恢复出厂设置,P10--30 P970 1
1.如果是1个转速1个方向的变频器输出,P0003 3 P700 2 P1040 设置频率HZ P1082 最大频率(默认是50HZ,如果我们需要设置频率大于50,则需要更改最大频率,否则实际输出频率就是为最大频率50) P1120(加速时间) 0.5(S) P1121(减速时间) 0.5(S) 如果需要反转那么 P1032 则需要设置为0, 需要电机报警的话,P732 52.3 2.带抱闸电机参数设置(根据具体情况设定) P0003 3 P700 2 P1040 设置频率HZ P1082 (最大频率) P1120 0.5 P1121 0.5 P1215(抱闸打开) 1 P1216 (抱闸打开延时) 0.4 P1217 (抱闸关闭延时) 0.4 P731 52.C (抱闸启用) 3.多段速固定频率 需要设定宏CN004 P700 2 P1082 (最大频率) P1120 0.5 P1121 0.5 P1215(抱闸打开) 1 P1216 (抱闸打开延时) 0.4 P1217 (抱闸关闭延时) 0.4 P731 52.C (抱闸启用) P1001 DI1 频率1 P1002 DI2 P1004 DI3 P1008 DI4,也可组合设定相加最多16组 4.固定频率+模拟量 CN005 P760 ln1模拟量通道比例(默认100%) 以上纯属个人总结,希望能给你带来帮助,具体参数请参照西门子官方V2变频器使用说明书。 |