用一句不太专业的话来说,要看这一百零几伏电压电压是“虚电”还是“实电”。
当然在电的专业词汇里没有虚电实电之说。它只是老一辈电工对带电物体电压能量的通俗描述。
电器外壳如带有虚电,既使达到上百伏,最多使人有麻的感觉,不会有危险。若是实电,几十伏也有可能致命。
那么如何鉴别实电和虚电呢?最简单有效的办法是用指针式万用表来测量。
已切断电源,电脑主机外壳还带有一百零几伏的电压,正常吗?

把表调到250v交流电压档,一只表笔接触带电部位,另一只接触潮湿的墙壁或地面,此时仪表若有10v以上电压指示,说明设备存在漏电故障,绝对不能继续使用。
如果用表测不到电压,而用带电压显示功能试电笔测出上百伏的电压即为虚电。当你用手触摸机壳时,电压会在瞬间降至很低水平,故不会有危险,只需接地或把插头反插即可解决。
这种虚电也被称为感应电,因为电器外壳和机内带电部位之都可等效为一个pF级的小电容。相当于电容极板的外壳会感应出和另一极相等的电压,由于电容量小容抗很高。当你用内阻很高的数字式测电笔检测,就会显示较高的电压,如果用低内阻的指针表测量时,由于表内阻远低于容抗,造成分到的电压很低,所以就测不到电压了。