电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1501|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

插座没接地线可以直接接墙上吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-3-9 17:10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
答案是,不可以。
接地线的作用就是把漏电电流,感应电流,还有静电导入大地,避免人体触碰带电体时触电。一般情况下,接地线不应小于2.5平方毫米的横截面积,而且接地电阻不能大于4欧姆,这是硬性要求。
很明显,提问者就是多此一举。如果把热水器的外壳接到墙上就可以,那么安装时候的4颗膨胀螺丝就完全足够了,为什么还要单独去拉一条线呢?
插座没接地线可以直接接墙上吗?

那么为什么有些时候我们的设备带电了,在墙上钉个膨胀螺丝,然后把设备的外壳用导线和膨胀螺丝连接起来,结果设备的外壳就没电了呢?
家里的冰箱,洗衣机这些设备有时候触碰到会有触电的感觉。然后把设备的外壳连接到墙里,就没电了,这是为什么?其实这种现象不是漏电,而是感应电,原因也就是因为没有地线或者地线已经断开造成的。
简单地把设备的金属外壳连接到墙里,这种做法是极不负责任的,有可能会酿成人身安全事故。
插座没接地线可以直接接墙上吗?

现在的商品房很多都是用泡沫砖,水泥砖来做隔墙,这种泡沫砖非常干燥电阻很大,就算家里的自建房,火烧土砖的电阻同样也没法满足接地电阻的要求。
在工地做过的朋友都知道,高大的建筑物首先都要打地桩,这些地桩都是钢筋混凝土结构,有的深几米十几米几十米都有。然后再用钢筋把它们连接起来,做成地梁,这才是我们的接地体,然后按照设计的要求一层一层往上走,使用规定的材料和规格连接起来。建筑物的接地体是要通过检测验收的,如果不合格还需要增加接地极,我们家里面的地线最后都连接到这里。
如果你住的是高楼的商品房,原则上开发商都是把地线拉到我们的总开关。假如没有,你可以拒收这套房子。如果进户线有了地线,是因为后期装修没装地线,那你就重新安装吧。
如果你是农村的自建房,要想自己做地线。最好在房屋旁边找一个比较潮湿的地方,开挖一条沟槽,隔3~5米钉上一根镀锌粘铁或者角铁,深度越深越好。一般三根左右就够了,如果不够还要加装。打入地下的铁棍或者角铁,用扁铁连接起来,最后用至少16平方的铜线连接到配电箱的接地排,然后从接地牌引出地线接到家里的插座,这就是最简单的地线制作。