箱式 变电站中的一次侧、二次侧出现短路故障或者二次侧瞬间短路和操作过电压、操作过电流都会引起一次侧的高压保险丝熔断。属于再正常不过的事情。 箱式变电站根据不同负载,其内部变压器室是可以选择不同品牌及型号的变压器的。例如有S9/S11/S13/SCB10和低功耗的非晶合金变压器。
变压器的一次侧保险丝是作为变压器内部故障保护用的,其容量应该按变压器一次侧额定电流的1.5~3倍选择,考虑到熔丝的机械强度,一般变压器一次侧保险丝不小于10A。 ♦箱式变电站适用于城市环网供电,双 电源供电或终端供电系统统,作为高压配电计量,补偿控制和保护装置,高压侧还装有四工位负荷开关,后背保护熔断器及插入式熔断器,低压侧按用户要求装配控制电器,配电电器,补偿装置及电能计量表等。所有的设备在工厂一次性安装、调试合格后出厂。真正实现变电站建设工厂化,缩短了设计制造周期,现场安装仅需箱体定位、箱体间电缆联络、出线电缆连接、保护定值校验及其它需调试的工作。
箱式变电站可用于室内,有用于室外,广泛运用于工业园区, 商业中心及高层建筑等各种场所。 ♦箱式变电站的特点 箱变由高压配电装置,变压器及配电装置联接而成,分为三个功能隔室,即高压室,变压器室和低压室、高、低压室功能齐全,高压侧一次供电系统,可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式,还可装设高压计量元件,满足高压计量的需求,变压器室可选择S9、S11 S13 / SCB10和低损耗的非晶合金变压器; 低压室根据用户要求可采用面板或柜装式结构组成用户所需供电方案,有动力配电、照明配电、无功功率补偿、电能计量和电量测量等多种功能,满足用户的不同需求。并方便用户的供电管理和提高供电质量。 高压室紧凑合理,并具有全面防误操作联锁功能。变压器在用户有要求时,可没有轨道能方便地从变压器两侧大门进出。各室内均有自动照明装置,另外高、低压室所选用全部 元器件性能可靠、 操作方便、使产品运行安全可靠、维护方便。 采用自然通风和强迫通风两种方式。变压器室和高、低压室 均有通风道,排风扇有温控装置按指定温度能自动启动和关闭,保 证变压器正常运行。 |