第一、横平竖直是最基本要求,这一点都做不到, 电工证绝对是花钱买的; 电工布线的要求,一些地方其实很多装修公司和业主都弄错了,大部分装修公司讲究的好看,墙壁、地上开槽结束,先别慌拍照发一个朋友圈先、让业主也看看咱开槽的水准有多专业? 横平竖直、槽壁光洁好看,不用讲,就是专业切割开槽工具干的。 线管转弯的角度比较合理,只有大于90、具有弧度的角度才能自由的更换电线。 我们一起看看完整的电工布线要求是怎么回事?第一步,放线定位:开关、插座、灯位盒,必须严格按实际图纸和规范来定位。 开关插座的测量定位分为三个方面:平面位置、高度、与墙面凹凸距离。要按各种器具设计高度安装其接线盒。对剪力墙上的线盒,以土建柱筋上的红记顶端为50cm基准来测量,同时各接线盒之间用水平管复测标高是否一致。接线盒的平面位置必须以轴线为基准来测定,用土建墙线来复核。 ①墙中的开关应与灯位盒对齐。 ②门边的开关一般应在门开的一侧,开关盒与门洞边净距15cm(如加上门框则为20cm.),如附图一。 ③如果门垛窄于37cm,则开关安在转角的另一面墙上,开关盒边距转角20cm。 ④如果墙垛宽37~60cm,则开关设在墙垛中心线上。 ⑤如果开关在阳角处,则距阳角线20cm。 ⑥壁灯的灯位盒应在2.4m以上,低于2.4m,应加 PE 线。壁灯开关宜在其垂直正下方。 -------------补充观点-------------1.管子敷设连接紧密,管子切断断口光滑,保护层大于15mm,箱盒设置正确,固定可靠,管进箱盒处顺直,管在箱盒内露出的长度应小于5mm。 2.管路穿过变形缝有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物基础和设备基础处加套管保护。 3.暗配管的弯取半径不应小于管外径的10倍;弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于0.1D。 4.线盒不得凸出墙面,凹进墙面不得大于5mm。开关插座盒同一室内,高差不得大于5mm;同一面墙上并列的开关插座盒,高差不得大于1mm。 5 .每个卧室主灯应从对应窗户墙壁减掉600㎜在考虑居中,你没有把定制衣柜的尺寸考虑在内就居中定位主灯,装修完毕主灯绝对不居中。 按照建筑施工规范GBJ50242-2002:↓ 明敷设的PVC管,转弯半径不小于其直径的4倍;暗敷设的管子,转弯半径不小于其直径的6倍。 ------------施工规范要求------------1、强 弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒。 2、网线、电话线、有线电视线等弱电在电路施工中要单独穿管,不可穿在同一管内。 3、先安装管路,然后再穿线。 4、同一管内,不宜超过四根,禁止导线将管内空间全部占满。直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。 5、走线的时候注意线管不要直接折断式的转直角。 ------写在最后、电视机安装位置------方案①、至少设置两个5孔插座,留一个给插排用,弱电插座只留一个网络电话插座和一个电视TV插座即可,电视柜高于插座顶端5cm左右即可。 方案②、多留几个插座给影视盒子、功放、音响、游戏等,建议单独增加一个开关用于统一开关几个 电源插座。 方案③、订购一个比较高的成品书柜或定制壁柜,把电视直接放到柜子里面。 方案④、电视是悬挂的状态,现场制作立体的电视背景墙,类似于造了一层壁柜一样,让所有的线都从背景墙里面或后面穿过,然后再接各种设备。 |