①通电前的检查: 变频器型号规格是否有误。安装环境是否有问题。整机连接件有无松动,接插件是否可靠插入,有无脱落和损坏。电缆是否符合要求。主电路、控制电路的 电气连接有无松动, 接地是否可靠。各接地端子的外接线路有无接错,屏蔽线连接是否符合要求。全部外部端子与接地端子间用500V 兆欧表测量,电阻应在10M以上。主电路 电源电压是否符合规定值。箱内有无金属或电缆线头等异物遗留,必要时进行清扫。 ②不接 电动机,变频器单独调试:先将所有的操作开关断开。将频率设定(即速度设定),电位器调到最小值。接通主线路电源开关(一般内部冷却风扇、面板等控制电路、程序电路等都同时通电),稍等一会,检查各电路有无发热、异味、冒烟等现象,各指示灯是否正常。查变频器所设定的参数,可根据实际要求修改或重新设定数据。 给出正转或反转指令,由旋转频率给定位器,观察频率指示是否正确。如频率显示不是数字式,必要时还要校正频率表。 ③变频器带电动机空载运行:先将所有操作开关断开。将频率设置电位器调至最小值。接通主电源开关(风扇、面板等控制电路、程序电路同时通电)。给正转或反转指令,首先在几赫运行,观察电动机的旋转方向是否正确。一般正转指令,是指电动机旋转为逆时针方向(指轴端)。 电动机旋转方向反了,不必颠倒主电路的相序,可通过调换控制端子的接线,即可改变旋转方向。逐渐加大设定值,观察频率升高到最大值时电动机运行情况,测量转速、输出电压。停机后,检查频率设定电位器的位置,再观察加速运行和减速运行是否平滑稳定。 ④变频器带电动机负载运行:接通主电源开关。根据负载实际要求,变更参数设定。在正转指令下,逐渐顺时针调节频率给定电位器,电动机转速逐渐上升,同时观察机械的旋转方向是否正确,如有误要更改接线。当电位器右旋到底时,要对应最高频率和转速。在加速期间,要观察机械有无拍频、振动等现象。 然后再将电位器反时针(左旋),而电动机转速也随之逐渐降低,直至停止。注意当给定频率在起动频率之下时,电动机应不转动。保持给定最高频率(对应最高转速)时,接入正转指令,电动机转速从给定加速时间升速,直至最高转速稳定运行。 如在加速过程中,有过载现象则可能设定加速时间过短,应进行调整。在电动机满载运行时,关断正转指令信号则电动机按设定减速时间减速直至停止。在反转指令下,重复c,d和e项调试。在运行中,有些设定参数可以改变,有些则不允许改变,应根据不同型号的变频器操作说明进行。 |