公司一台意大利锯床夜间发生报警,打开配电柜一只硕大的老鼠跑出来,心想可能是老鼠把线缆咬断了,之前出现过类似情况。检查线槽内电缆,未见损坏,发现安全继电器模块(型号为3TK2827-1AJ20)的灯不亮了,测量安全继电器供电发现,没有供电,测量前端保险,保险烧毁,更换保险后,安全继电器灯仍然不亮,拆下安全继电器模块(不得不说该继电器拆卸真的很方便,端子可以直接拆除),闻到一股毛发烧糊的恶臭味。看样子让老鼠给祸害了。
到仓库查看库存,没有配件。查看公司其他公司库存,发现其他公司有该配件库存,联系领导协调配件,很快配件就拿回来了。一看傻眼了,型号完全不对,联系供应商,供应商回复原继电器已经停产,拿来的这种是替代产品。没办法想办法安装吧!
到官方下载相应说明书如图:
新老型号安全继电器的替换工作
新老型号安全继电器的替换工作
过程不详细讲了,直接讲自己踩的几个坑。
1.      INK接线柱一定要和24V连接
2.      原继电器复位使用的是内部电源,替换后要接外部电源
3.      INF接线柱要和T2连接。
4.      原继电器有一路常闭触点,想使用的话需要扩展。联系西门子客服,客服回复改触点为普通触点,没有安全属性,可以放心扩展。