关于传动编码器的事情

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-7 09:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      因工作的原因,故障处理较多的还是西门子G120和S120传动居多,最近很奇怪的遇到了两个问题,都和编码器有关。
       第一个是TR编码器的问题,共有4台类似的设备,这个编码器比较特殊,增量式和绝对值式一体的。出现的问题的提升机构只要一点动就报警速度反馈故障,现场处理的技术员之前遇到过类似的问题,认为换编码器就能搞定,可是没有备件可换了,检查了联轴器,没有任何异常;召集大家一起来解决,本人建议拆下编码器,手动盘编码器监控是否有数值的变化,结果是数值还是有的,但无法确定是否正确,考虑到提升轴是定位控制,就改成了无编码器的矢量控制了,问题就怎么解决了,后来想想可能问题不出现编码器上,有可能是线路干扰的问题;
       另外一个设备也是类似的情况,从6SE70升级到S120后,更换了其他品牌的编码器,编码器的固定支架现场加工的,精度很差,报警F31118都是家常了,每次都是换编码器,前后都换了快10个了,还是会突然报警;编码器送到厂家测试,得到的结果是编码器好好的,没有任何的问题。在一次检修时,发现连接编码器的电缆时单股的电缆,不是常用的RVVP类型的电缆,屏蔽层也不好,虽然做好了接地,可能还是存在干扰。
       后来咨询过调试厂家和同行,他们也遇到过类似的问题,大家普遍觉得S120在编码器的使用上,出现了较多的问题;有的时候报警电机堵转,但现场的负载很小,编码器的联轴器也没有什么异常,轴套型的编码器也遇到过这样的问题。
       一提到EMC问题,我就头大,因为成本问题,设备建设时候的设计在这块做的不好,强电和弱点的隔离差,设备安装调试好了,再来补救就麻烦了;好多设备都没有用屏蔽双绞电缆做编码器的电缆。
       上网查了,很多人建议用编码器的专用电缆,这样就能够提升信号抗干扰的能力。不知大家是否也遇到类似的问题?如何解决的?