电动机的全启动电流和启动电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-18 20:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机的全启动电流就是在全压启动方式下的电流;全压启动(又叫直接启动)启动方法虽然简单,由于笼型异步电动机的启动电流高达额定电流的5-7倍,当启动频繁时,由于热量的积累,会使电机过热。另外,电动机过大的启动电流在短时间内会在线路上造成较大的电压降,而使负载端的电压降低,影响邻近负载的正常工作。
电动机的启动电流不是一个定值,在电机启动过程中,这个电流由大到小在变化,是时间的倒数函数(i=I+I/(a-t))。没有具体公式。 电源刚接通时,电机基本没有感抗,只有阻抗,也就是线圈的直流电阻,这个数值是很小的,因此这个瞬间的电流是非常大的,会是额定电流的好几十倍,但持续时间非常短,通常只有零点零几秒。随着电机开始转动,这个电流急剧下降,如果不带负载启动,在1秒钟内就会降到额定电流的10倍左右,随着转速的上升,2秒之后就能降到2-3倍,之后继续下降,直到等于额定电流,这时电机转速也上升到了额定转速。
所以,电机的启动电流指的是个平均值。由于不同的电机、不同的负荷、不同的启动方式,启动所需的时间是不相同的,平均电流就有很大区别。
一般的小型异步电机,功率在7.5KW以下,可用全电流启动(启动电流较小,电网受到的影响不大),超过此功率最好使用启动电路(星——三角变换电路)或者是外接自藕降压的启动箱启动,既可使网内电压变动较小,又可以对电机有较好的保护作用(直接启动时电流较大,易烧毁绕组;降压启动,电机转动起来,绕组中产生反电动势,电流就会较小了)

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2021-10-24 15:18:18 | 只看该作者
楼主你好,你在文中说启动电流在刚启动时的值可能达到额定电流的几十倍,我想问这个数值是如何推算的,还是在哪里看到的?虚心请教,无意冒犯。
      我认为这个值仍然是4~7倍,电机在启动时,初始条件n=0,s=1,使得启动电流Ist达到最大值(可结合电机电流计算公式看),假设电机启动时间为0.5s,那么也就是说电机在这0.5s内要达到额定转速,已知一般电机启动后转差率取0.015~0.06,那么我们分别取转差率最大值与最小值进行计算。
      该如何计算?首先取s=0.015时,此时电机完成启动,电流就是它的额定电流,通过电机电流公式可以求出该值,设为I,计算Ist/I可以得到最大倍数;取s=0.06,求出此时电机电流I,并将其与Ist相比,得到最小倍数,这样就可以证明启动电流约为额定电流的4~7倍。
      上述思路纯属个人见解,希望与楼主讨论。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-10-21 19:06:23 | 只看该作者
楼主你好,在短路电流中也存在短路冲击电流,那么全压启动冲击电流(峰值)是不是和其相似,常用于设备选型。短路电流说的是周期分量的有效值,所以全压启动电流看的不是某一时刻的电流值,而是在启动时间内电流变化的均值?