接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻,接地电阻的测试数据大小直接体现了电气装置与"地“接触的良好程度。
绝缘电阻是测试绝缘物在规定条件下的直流电阻,是测量电气设备和电气线路最基本的绝缘指标,由于测试的阻值都是以兆欧为单位的,所以称为兆欧表。 绝缘电阻是测试电线电缆相间、层间以及中性点之间的绝缘程度,测试数值越高,绝缘性能越好,绝缘电阻的测量可以采用DMG2672 电子兆欧表进行测量。 接地电阻是电气设备依靠大地连接成同电位的一种方法,是反应导线或 防雷引下线与大地接触的紧密程度,接地电阻值的大小是保证人身安全的一种有效措施,接地电阻的是否合格的测量可以采用DER2571数字接地电阻测试仪进行测量。
绝缘电阻测试原理: 当测量绝缘电阻时,把直流电压U加于绝缘物上,此时有一电流随时间做衰减性变化,最后趋于一个稳定值,通常,这个电流是 电容电流、吸收电流和传导电流的总和,电容电流Ic,它的衰减速度很快;吸收电流Iaδc,它比电容电流衰减慢得多;传导电流Inp,它经很短时间就趋于稳定。 如果绝缘没有受潮并且表面清洁,瞬变电流分量Ic、Iaδc很快衰减为零,仅剩很小的传导电流Inp通过,因为绝缘电阻与流通电流成反比,绝缘电阻将上升很快,并且稳定在很大的数值上。反之,如果绝缘受了潮,传导电流显著增大,甚至比吸收电流Iaδc起始值增大更快,瞬变电流成分明显减少,绝缘电阻值表现很低,并且随时间的加长而变化甚微,所以,在绝缘电阻试验中,一般通过吸收比判断绝缘的受潮情况,而当吸收比大于1.3时,表明绝缘良好,如果吸收比近于1时,就表明绝缘受了潮。 电子兆欧表进行测量适用于电缆、导线、变压器、电机等电气设备。 接地电阻测量仪原理: 通过被测物的“E”(接地电极)和“H(C)”(供电电极)间的交流恒电“I”得到接地电阻值“Rx”,发现“E”(接地电极)和“S(P)”(测量电极)间的位差“V”。
|