配电中避雷器和浪涌保护器的区别:
1、 避雷器过电压限制器。当过电压出现时,必雷器两端子间的电压不超过规定定值,是电气设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。
2、阀片具有非线性伏安特性的电阻片,在过电压时呈低电阻。从而限制避雷器上的电压,而在正常工频电压下呈高阻,能限制通过避雷器的电流。
3、 避雷器的额定电压是施加到避雷器端子间最大允许工频电压有效值,按照此电压所设计的避雷器能在所规定的动作负载实验中确定暂过电压下正确地工作他是表明避雷器运行特性的一个重要参数。但它不等于系统额定电压。
配电中避雷器与浪涌保护器有什么区别,电工师傅们了解吗
4、避雷器的残压放电电流通过避雷器时,其端子间的最大电压值。
5、雷电冲击电流一种8/20波形的冲击电流。因设备调整的限制,视在伯谦时间的实测值为7~9us,波尾中值时间为18-20us。
6、操作冲击电流视在波前时间大于30us而小于100us,波尾在半峰值时间紧似为视在波前时间2倍的冲击电流。
7、方波冲击电流迅速上升最大值,在规定时间内大体保持恒定,然后迅速降到零值的冲击波。
8、陡波冲击电流具有视在波前时间为1us的冲击电流。
9、冲击电流耐受能力(冲击电流迫流容量)在规定的波形(方波、雷电和线路放电等)情况下,非线性电阻片耐受通过电流的能力,以电流的幅值和次数表示。
10、动作负载试验用于确定避雷器在规定的条件下可靠重复动作的能力。模拟雷电过电压动作的实验称为雷电冲击动作负载试验。模拟操作过电压动作的实验成为操作冲击动作负载试验。
11、避雷器的保护范围以避雷器到被保护设备之间倒显得最大允许长度,在该范围内被保护设备上的过电压不超过规定值。
12、避雷器的持续电流在持续运行电压下流过避雷器的电流,以峰值或有效值表示。
13、避雷器的持续运行电压在运行中允许持久地施加在避雷器端子上的工频电压有效值。
14、避雷器工频参考电压在工频参考电流下测出的避雷器上的工频电压最大峰值除以2
15、避雷器的直流参考电流避雷器的支流参考电流是其伏安特性曲线拐点附近的某一电流值。改值与电阻片的材料及尺寸有关,其数值约为1~20mA。
16、非线性电阻片的压比非线性电阻片的标称电流下的残压(峰值)与其参考电压(峰值)之比。
17、压力释放等级避雷器耐受内部故障电流的能力。在规定短路电流下,具有压力释放装置避雷器的瓷陶不会发生爆炸(即爆炸时碎片不会飞出规定范围)。压力释放电流等级以工频电流有效值表示。
18、污秽耐受能力避雷器的耐污秽性能主要与其整体结构,此套外表面的爬电距离和伞裙形状有关。此套表面的污秽,除了因其表面闪络外,还会引起沿电阻片电压分布不均。造成电阻片的局部过热并导致损坏,定期清扫和涂抹房屋涂料也可以提高避雷器的防污能力。 |
|