电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1458|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

一个直流电源故障引起的设备故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-14 17:47:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     今天给大家分享一个直流电源故障引起的设备故障的故事。
      一台德国原装设备,用了将近1年的时间,突然阀岛不工作了,整台设备是Profinet通讯协议。1500的plc+S120驱动,现场设备还有这个力士乐Profinet总线形式的阀岛(现在是AVENTICS的产品了)。
一个直流电源故障引起的设备故障
      其他24V供电模块都运行正常,所有刚开始并没有考虑是电源出了问题。只是发现在线的时候阀岛搜索不到,阀岛的第一个LED指示灯也没亮。
看一下图纸,Ul是怎么供电的:
一个直流电源故障引起的设备故障
      这一看吓了我一跳,4脚竟然接的0V。。。按照图纸的标识应该是UQ2也应当是24V的电压,也有可能是画法的问题,找一下手册看看到底是啥意思:
一个直流电源故障引起的设备故障
      图纸的模块标注和手册信息是对应的,但是4脚接到0V肯定就不对了,之前设备运行正常那说明4脚没有接0V而是接的24V,分析到这里我自己还是比较怀疑的,这是德国原装的设备,即使发现问题了图纸也应该改过来了,量一下吧。4脚是36V,2脚也是36V,1脚也是36V,2脚4脚对应的LED指示灯是亮着的,1脚没亮。
这一看是电压高了把1脚对应的电路给烧了啊,又量了一下直流电源的出线位置,果然整个直流电源的输出电压都是36V,庆幸只是烧了这一个模块,其他模块还都正常。这个系列的设备是成熟的设备,生产了几十年了,发生这种问题还是第一次,直流电源怎么能出现这种问题,不找出这个问题的所在将来即使修好了阀岛,还会有损坏的风险。看了一眼电源模块,是一个20A的,其他这个系列的设备都用40A的,这个容量改小了一半,这是节约成本?大致看了一下终端24V的设备电流值,这都快到20A了,这是什么情况,赶紧通知同事改为40A的电源模块。
      和德国工程师打交道十多年,一直觉得他们脚踏实地,循序渐进的工作态度及作风值得我们学习,但是今天的这两件事情的确让我大跌眼镜。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-10-15 07:41:20 | 只看该作者
直流电源确实是各基础的基础

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 01:11

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表