|
沙发
楼主 |
发表于 2021-9-4 08:47:24
|
只看该作者
对于37KW的电动机我们先看看它正常工作时所具备的条件,首先我们要知道对于37KW的三相电机,在380V工作电压下它正常工作时需要多大的电流,对于一般电工朋友来说电动机的电压和容量是比较容易记住的,我们可以通过电机的功率和工作电压来计算出电机的工作电流,我们在工作中有一句顺口溜叫“一个千瓦两安培、常用低压三百八”,因此对于37KW的电机,它的工作电流大约是74A,如果用经验公式去求,可以用I=(P/U)=(37/380)X800=77.89A,这两者的算法只相差三个多安培,这个式子我们可以用“三相电机求电流,简单计算不用愁。容量千瓦除电压,再乘系数就可求。”
对于容量为中功率的电机,它的系数应为660到880之间。如果想再精确一些就要知道电机的功率因数和效率了,然后用公式I=P/√3U ηCOSφ,就可以比较精确地求出电机的工作额定电流了,也就是说37KW的三相电机正常运转起来,它的电流应该在77安培左右。
我们再看这位朋友所用的空开和接触器的规格,对于空开来说如果严重过载的话它会自动跳闸,而接触器就不同了,即使发生过载了也不会自动切断电路的,它只有失压保护。因此当电流较大时,它可以经受住较大的过载电流,但电流过大或者瞬间电流过大都会使接触器触点打火发热,会影响接触器的使用寿命。我们看到的接触器它的规格都是用主触点的额定通、断电流来表示的。这位朋友所使用的接触器是100A的,是完全可以使用37KW电机的电路中。
我认为37KW只所以拖不动负载要从以下方面排查,首先确认电路有没有问题,如果交流接触器吸合顺序正常的情况下看看电机的转矩是不是小了,转矩小的话可以更换更大些的电机,一般电机的转矩也比较容易计算出,只要用到公式T=9550P/n就可以得出,P和n是指电机的额定功率和额定转速,这两个参数在电机的铭牌上是可以看到的,还有要考虑的是看看有没有机械卡阻现象 ,如果电机堵转时间过长会烧毁电机的。
37kw电机100A空开和100A的交流接触器是完全没问题的,我认为电机拖不动应该从电路的外围考虑检查问题,在控制电路没有接错线的情况下,电机不能启动与接触器和空开都无关系,其原因有可能是电机配值偏小,加之是星三角启动导致了启动转矩变小,不能启动,要么是电机拖动的负载过重。可以更换功率大的电机,或者更换启动方式,比如用变频器启动、软启动器启动等等。
|
|