电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4969|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

15KW电机三角形接线直接启动如何选择接触器和热继电器?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-17 21:25:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15Kw,额定电流28A,3000转。负载为风机。现用6平方软铜线,现用32A施耐德交流接触器,32A的继电器。直接启动跳热继电器,拆掉热继可以用。该选择多大的热继?
选型基本没问题,问题在于电动机是2极同步转速达3000转,负载又是风机,因此起动时间较长,一方面转速从零加速到接近3000转较其它4极8极电机的接近1500转与750转要用更长的时间,另一方面负载是风机,随着转速升高负载阻力矩越来越大,也造成电动机提速慢起动时间长,电动机的转速只要没有达到额定转速,其电流就超过额定电流,也就是说起动过程中电动机是在过载状态,时间稍长热继电器就会动作。
解决问题有几个途径,一是想办法缩短启动时间;二是采用脱扣等级更高的热继电器,这种热继电器可承受更长时间的7.2倍启动电流而不动作;三是启动阶段把热继电器短接,使启动电流不经过热继电器,启动结束后才恢复,从而避免启动时动作。
如果是离心风机,可关闭风门后起动,这样由于负载阻力矩不随转速升高而增大,电动机可以很快起动加速到额定转速,热继电器也就不会动作了,启动成功后再打开风门,但是轴流风机不能用此法。
热继电器的脱扣等级,是指热继电器在通过7.2倍整定电流时,从冷态到脱扣动作所需的时间,分为4级分别是10A、10、20、30,动作时间10A级是2-10S、10级是4-10S、20级是6-20S、30级是9-30S。常见的热继电器180A以下是10A级的,180A以上是10级的。
可见在这种场合要用脱扣等级为20级甚至30级的热继电器,才能保证在启动阶段不动作。
如果既不能关闭风门启动也没有20级或30级热继电器,就要采用如下图的方法。
15KW电机三角形接线直接启动如何选择接触器和热继电器?

就是要增加一只接触器KM2,启动时KM2先吸合,这样启动电流不经过热继电器FR,FR也就不会在启动阶段动作,启动成功后,接触器KM1才吸合并使KM2释放。
这样既保证了启动阶段热继电器不动作,又保证运行阶段有热继电器保护电动机,热继电器动作电流值整定为电动机的额定电流即可。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-9-19 07:54:37 | 只看该作者
多铭牌信息看,你所用的电机为典型的笼型三相异步电动机,在启动瞬间,即启动过程的初始时刻,电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值,如果直接起动,大概是电机额定电流的5到7倍。

热继电器的作用,主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。

如果条件允许,可以采用空载起动或低电压起动。

热继电器主要用于保护电动机的过载,断相保护及三相电源不平衡的保护,对电动机有着很重要的保护作用。 因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。

原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。

当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。

当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。

对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 20:23

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表