[求助帖] 请电气大神指点一下空开跳闸原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-11 21:42:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台90KW风机,ABB变频器启动后运行正常,切换到工频时报过载停机,维修人员试了几次后当KM1吸合时,立即就跳图中QS1,检查该断路器缺相。是In250,16倍Im断路器,找来一个额定电流250A,Im2500A的断路器换上,试机还是KM1吸合时立即跳QS1,KM1和FR1都检查没有短路和缺相,线路绝缘良好,厂家说是换上断路器的Im不够。现在停机等厂家发断路器,大家认为是什么原因呢?

捕获.JPG (23.03 KB, 下载次数: 207)

捕获.JPG

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-9-12 05:22:31 | 只看该作者
90kw的风机直接启动?!没有星角转换或降压启动之类的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2021-9-12 08:38:35 来自手机 | 只看该作者
是变频启动的,一台变频器切换启动两台风机,先启动的一台到了50HZ, 切换到工频,该变频器才能又启动下一台

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2021-9-14 09:09:09 | 只看该作者
可以用钳表测量一下KM1吸合时通过QS1的电流有多大,查出跳闸原因。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2021-9-14 20:49:40 | 只看该作者
先单点一下kM1看看风机的转向和变频启动的转向是否一致,QS1选用200安左右的断路器就可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2021-9-14 23:33:50 来自手机 | 只看该作者
感谢mao 工的回复,你说的钳形表测电流,我没想到,谢谢指点。换上厂加寄的250A, I m 16倍的断路器后正常了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2021-9-15 20:13:26 | 只看该作者
风机通过变频器已经启动起来了,再用接触器转工频运行,不可能有那么大的工作电流,估计有其他的问题