全部相加设备总容量517.4kW或kVA。因为这些设备不太可能全部同时使用,所以要估算各设备的使用系数;因为设备不太会同时使用所以要考虑同时系数。
现将使用系数综合考虑为平均0.70、同时系数考虑0.8、功率因素为0.8,那么,考虑配电的容量为:
配电容量=统计用电设备总容量X设备的平均使用系数X同时系数/功率因素
=517.4X0.7X0.8/0.8=362kVA
所以,配电容量和变压器考虑400kVA就可以完全满足用电的需要了(而且还有适当余量)。变压器可以选择S11-M-400kVA/10kV全密封油浸式配电变压器。合理选择供配电容量对于安全、经济两方面都是很重要的。 |
|