电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1073|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电工作业禁忌:这样重要的事情怎么能“忘记”?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-20 23:32:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    近日参加电工培训,一篇“电流回路极性错误”的案例给我们留下了很深的印象。
    某变电站母联断路器检修工作完成后(复电前试验人员对断路器开展 C 相 TA 更换)工作,因为电流回路极性错误而导致 220kV 第一套、第二套母线保护报“母联 TA 不 平衡异常”、“TA 异常报警”。
    那么大家现在可以思考下:
    例行的母联断路器TA 更换工作,为何会出现“电流回路极性错误”的问题?
    难道是二次接线出了什么问题?
    这起“电流回路极性错误”事件发生的根本原因是什么呢?
    还别说,TA极性问题多数是二次接线问题。
    为了方便大家理解和事件原因分析,我们简单梳理下事件的大体过程:
     为方便读者理解,我们在梳理下事件的前因后果:断路器 C 相TA更换工作→→测试接线方式改变→→测试仪保险烧断(更换保险后)→→试验人员忘记对之前改变的接线进行二次侧换线→→测试的结果不一致→→将 TA 二次接线盒的二次接线反接后重新测试→→(断路器送电后)断路器C 相 TA 电流回路极性接反→→形成的零序电流值 →→220kV 第一套、第二套母线保护报“母联 TA 不 平衡异常”、“TA 异常报警”。
    从专业的技术看, CT 极性接反带来的风险,相信大多数电气二次人员是很清楚的,但是在执行过程中却往往还是在细节的问题出现疏忽。就该起事件,从表面看是“(试验人员)忘记对之前改变的接线进行二次侧换线”造成的后果,但是透过现象看结果,这起事件背后实际是人的不安全行为,是管理上的漏洞。
电工作业禁忌:这样重要的事情怎么能“忘记”?

    试想,如果试验人员做好更改前的措施记录,再或者有人监督、监护和温馨提示,这样的问题应该是可以避免的;
    再退一步,如果更换后的 C 相电流互感器测试数据能和更换前的电流互感器进行数据比对,这样的极性接错问题是不会发生的。
    可惜,没有后果,隐患一步步的失去控制,就“一路畅通”的酿成了后果,甚至悲剧!
    难怪调查报告说:“现场检修人员对电流回路作业风险认识不足,工 作粗心大意,安全意识淡薄,随意、擅自更改二次接线,导 致 220kV 母联 212 断路器 C 相 TA 电流回路接线错误。”
    有人这样说:“事件的发生不是单一环节出现了问题,而是所有环节都出现了漏洞;事件的各个环节不是同时失效的,而是逐一失效的”。
    而安全生产管理的关键,就是及时发现漏洞,及时协调、解决问题,堵塞漏洞,防止“千里大堤溃于蚁穴”!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 16:33

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表