怎么判断压力传感器坏还是显示仪表坏?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-5 22:22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实判断压力传感器与显示仪表它们之间好坏比较简单。这里本人以应变式压力传感器来说,一般这种压力传感器的工作电压为24VDC。它与显示仪表有两线制和三线制的。两线制的大多数为4~20mA电流输出的。见下图所示
怎么判断压力传感器坏还是显示仪表坏?
不过得首先检测独立的开关电源24VDC的好坏,用数字万用表检测它的输出是否有直流24V,此时需要断开压力传感器的一根接电源正极的接线。如果此时开关电源有直流24V输出,可以判断问题出在压力传感器或者是显示仪表中。这种应变式压力传感器内部结构见下图所示。
怎么判断压力传感器坏还是显示仪表坏?
它内部安装运放集成块和一个由四个电阻组成的桥式感应压力的电阻器。正常情况下它有两根输入直流电源端子,对应的有两根输出线,一般加在输入端电压为5~10,此时它的输出端应该为±0.20~0.50mV输出电压变化。不是专业检测人员,是不知道它的内部结构的。输出毫伏级的电压再通过运放集成块进行比例放大,输出几种方式给显示仪表。其中有4~20mA、1~5V、0~10V。压力大小及量程视场所而定,一般常见的有0~60MPa的,其环境温度为-10~70℃。它的防护等级为IP65。零点温度漂移为±1.5/10℃,灵敏度温度漂移也一样为±1.5/10℃。
★无论压力传感器内部是否良好,可以将两线制的两根导线去除,直接将开关电源的直流24V接至显示仪表,此时如果显示仪表可以显示亮度,也有可能显示溢出E,则说明显示仪表未坏。简单理解为,压力传感器与显示仪表是串联在开关电源中的。压力传感器在正常工作状态下是可以随着压力大小来同步输出给显示仪表的信号电流的。见下图所示。
怎么判断压力传感器坏还是显示仪表坏? ★如果是三线制的压力传感器,则它的输出端有专门接直流电源24V的,另外有一根导线是专门输出两种直流电压给显示仪表的,它的显示仪表的负极与压力传感器的负极都接在开关电源负极上。如果压力传感器内部的输出钱出现问题,那么它的显示仪表也不会亮,此时可以将压力传感器输出线去除,直接将显示仪表的正极连接至开关电源的正极,看显示仪表是否可以显示亮度,无论它是否显示溢出E,可以判断它们两者之间是谁出问题了。见下图所示。
怎么判断压力传感器坏还是显示仪表坏?
★显示仪表内部具有测量、报警、变送、通讯及配电构成。内部安装数字采集控制系统。见下图所示。
怎么判断压力传感器坏还是显示仪表坏?
它可以采集温度传感器、称重传感器、压力变送器、液位变送器、磁翻板液位计信号。具有标准串行通讯接口RS485等。它除了按键容易损坏外,其他的可靠性还是不错的。


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-6-7 07:12:22 | 只看该作者
替换法。找一个新的或者别的设备上的确定是好的压力传感器安上一试便知。

其次看仪表上的显示。通常情况下,传感器损坏仪表上都会显示相应的故障代码。比如某台液压设备,它的压力传感器毁坏的时候,仪表(触摸屏)上会显示四个H。

有的时候是仪表和传感器之间的通讯出现了问题,比如虚接或者断线,只要排查仪表和传感器之间的线路即可。

有一点特别需要提醒,压力设备往往会带有很大的压力,更换压力传感器之前务必记得先泄压。