一次生产线压光机做完本次订单停机后再次开机,压光机不动了,当时电柜内西门子驱动器情况。
一看见控制器操作屏没有显示,就知问题大了。主板或其他 电源板可能出问题了,公司内没有主板及其他板备件,且更换主板又涉及到下载参数问题,以前MC驱动器也坏过,但操作屏有显示,主板没问题,将驱动器外修复回来后插上主板就OK了。 现场测量进线的直流母线电压是正常的DC530V,检查进入控制器的DC24V控制电源电压也是正常的,打开控制器门看到了 电容及一些丝状异物就知道了内部电路板问题大了,都炸电容了。 立即断主电源 拆除控制器出来,因为没有备件,立即就带主板送外维修。
到维修商处打开控制器外壳,发现内部底板控制回路炸的比较厉害了。幸好底板上电容主回路没有问题。
给主板单独通DC5V电测试
发现电流偏大,有二个芯片表面温度很高,确认CUMC主板有问题,随即检查DP通讯板也存在问题,编码器板没有发现异常。对于主板维修不了,找到一家自动化配件供应商有CUMC主板及DP通讯板备件,当天晚上就搞好了底板控制电源部分维修。紧急从购买回CUMC主板及DP通讯板,打开DriveMonitor查看多年前备份的全部及修改过的参数。如果数据线不能连接 电脑和驱动器,那我就将直接从操作面板输入改变的参数。在办公室接入DC24V控制电源,准备先调试好参数,没有问题后安装到现场接线。
将CUMC主板及配套的DP板及编码器板安装好安装在整机内。
使用数据线连接好电脑及驱动器,通电显示005,说明购买的板子是没有问题的,以前只是使用DriveMonitor上载过备份参数,没有实际给一块新的CUMC板子下载参数,以为很简单就直接将备份的参数下载进装置就OK了。
下载完成后看驱动器面板报错F61.
F61的解释就是
在仔细看说明书关于P60的解释
CUMC板子是通用的,应该是需要定义功率的,P60=8刚好对应,是要先定义功率的。首先定义P60=8,修改了P70=43,还是有点问题,再次下载参数中途会报错,最终操作屏还是报F61.
没有办法了只能拿出最后一招了,找到备份的修改过的参数,一个个将修改过的参数摘抄出来,对照目前控制器内参数。
终于找到了几个同参数内容值不同的参数,改成备份的参数值后结果立马显现。
久违的008出现了OK了,驱动器内参数设置OK了。
马上就将驱动器安装在现场电柜内,先通控制电源DC24V,后通直流母线电源DC530V,009出现了,待机成功。
开机正常,70MC驱动器炸机前后花费3天时间成功修复。 来源:西门子工业技术论坛 |