电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1360|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

30W功率24伏电压200米0.5线可以吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-5-31 12:05:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
确定供电线路的电线规格要从两方再着手,一是电线的最大载流量,二是线路压降。
我们先计萛一下这个电器的工作电流是多少。根据l=P/U,把已知数据带入就是30W/24v=1.25A。经查资料无论是直径0.5还是0.5mm2通过1.25A电流都绰绰有余。所以我们就要重点考核压降是否合乎要求。
铜线的电阻率是0.017Ω/m,那么0.5mm2、200m长的电阻就是0.017÷0.5x200=3.4Ω,用它乘上电流就是压降,由于供电是双芯线所以实际电阻6.8Ωx1.25A=8.25v压降,显然电器已无法正常工作。
那么实际需要何种规格电线才能滿足要求呢?我们按10%压降来计萛就是:
30W功率24伏电压200米0.5线可以吗?
这就是说至少要用4mm2铜线给200米外的24V30W电器供电,才能滿足压降不超10%的要求。当然不同电器的允许压降各异,读者可根据具体情况进行选择。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-5-31 13:54:22 | 只看该作者
学习到了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-5 08:47

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表