|
对导线允许通过电流也就是载流量,电工行业常用以下口诀:
十下五百上二
二五三五四三界
七〇九五二倍半
穿管、高温八九折
铜线升级算裸线加一半
其中七○九五二倍半,就是70平方与95平方铜线乘2.5就是允许载流量,这是在环境温度25度,铝线明敷状态,也就是铜线穿管状态允许通过电流。照此计算在230A左右,两根并联可允许通过电流在460A左右。
现在通过360A就发热了,这也是正常的,导线通过电流都要发热的。问题是你说的发热具体温度是多少?40度以上人体就感觉很热了,50度以上就感觉有点烫手了,而一般的塑料绝缘导线允许的最高温度是70度,人体感觉已是很烫了。
导线的实际温度除了与通过电流大小有关外,还与导线本身质量、环境温度、敷设方法有关。但不管何种原因造成发热,最终实际温度不超过所用导线允许的最高工作温度都可视为正常。
下面列出比较常见的电线电缆的允许载流量,最高允许工作温度是θn=70℃。
|
|