今天早上,一家业主让我去看看,她家即热式电热水器用的这个漏保为什么频繁跳闸?
我到她家一看就知道,这是一个杂牌子的劣质产品,虽然标注的是63A,实际上恐怕连36A都没有。所以只要电流大了,它就发热跳闸。
她家即热式电热水器的功率是8000多瓦的,卫生间线路截面积是非标4平方毫米的。即热式电热水器电流接近40A,4平方毫米的安全电流是25-30A,所以要根据电器功率选择电线,根据线的截面积大小选择相应功率的电器,这些都要考虑清楚。还有一系列细节问题……最后我建议她把配电箱的总闸也换质量好的,业主一家人对这方面的一窍不通,还想省钱不想换好的,解释她们也听不懂。
后来观察发现她家卫生间还没有地线,她们也不懂什么是地线,地线的作用,解释也是累脑子费口舌。电热水器属于高危电器,只要有安全隐患,还不好解决隐患的线路,我一般不想冒险给干活。后来业主问我换这个收多少工钱,我说:只换漏保的话最低50元。业主一听就喊到:“物业电工X师傅才要20元,你走吧!”我心想正不想给干了,就说你让他来给你换吧,然后我就走了。
|
|